Автор / Author Тема / Topic: Глюк при работе ТМ5.хх с Bronkhorst FLOWDDE
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В случае попадания уставки в "запретную зону"
например 16000 выдается сообщение от FLOWDDE32
RunTime error(13)
Type mismatch.
Запретная зона - все значения кроме 10-99 и 1000-9999.Впрочем это зависит от ОС и скорости процессора.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На следующей неделе попробуем провести испытания.
Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Есть ли какие-либо новости по испытаниям
FLOWDDE32?

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да - появились.
Выяснилось, что в настройках FlowDDE последней версии есть параметр диагностирования окончания строки символами CRLF. Однако ТМ всегда передает строку, которая заканчивается символом 0x0D (символ типа CR), а FlowDDE-сервер не воспринимает один этот символ, ему надо оба - поэтому он падает. Кстати падает он не только при значениях больше 99. Даже если несколько раз ему послать значения <99 он тоже упадет...
Переписка с представителями Bronkhorst привела к тому, что они предложили сделать другой формат передачи строки в нашем ТМ, сами они изменения в свой сервер внести не хотят. Я внес запись в нашу базу для улучшений, но это будет возможно не ранее следующего релиза, а котгда он будет - ответить затрудняюсь. Может имеет все же смысл уговорить преставителей Bronkhorst внести соответсвующую функциональность в их сервер?

Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Судя по всему,лучше дождаться следующего
релиза и внести изменения (например в колонку "Режим" настроек каналов типа
DDE),не забыв отразить
их в справочной системе.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us

Rambler's Top100 Rambler's Top100



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2