Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows » Проблема с OPCLink

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема с OPCLink
HI-TIGER
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1045


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HI-TIGER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тестировал возможность получения данных в InSQL сервер фирмы Wonderware через OPCLink. Не пошло. Любой другой клиент с вашим сервером работает прекрасно. Может быть к Вам обращались с подобным вопросом. Подскажите.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет - опыта у нас не было, возможно кто из пользователей сталкивался. Однако судя по описанию OPCLink на сайте Wonderware - есть подозрение, что данный продукт не ОРС-клиент, а ОРС-сервер для продуктов Wonderware. То есть - надо попробовать связаться наоборот: ТМ - как ОРС-клиент, а InTouch - как ОРС-сервер.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
OPCLink - это OPC-клиент.
Мы его пробовали- работало.

Мы сталкивались с тем, что:
1. OPCLink не работает без лицензии на InSQL.
2. Если он не на одной машине с ТМ, надо настраивать разрешения по DCOM.

Остальное не помним - было давно.

Сообщения / Posts 338 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2