KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
ТМ5.15 в качестве ОРС клиента получет значения переменных с тепловычислителя СПТ-961 через ОРС сервер "Логика". На сервере данные есть, а в ТМ нулевые, хотя реквизиты перменных получает нормально. Хотя при подключении еще одного ОРС клиента (например SplitOPC или AdamOPC) и организации связи с сервером через него значения переменных получаются нормально.
ОРС сервер "Логика" взят на www.logika.spb.ru
Помогите разобраться.

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
####
Попробуем разобраться, хотя на сайте производителя заявлено: "ОРС-сервер поддерживает оба стандарта (OPC DA v.2.04 и OPC HDA v.1.20)", а ТМ5 ОРС DA поддерживает спецификацию только 2.0!
Что пишет МРВ-Профайлер при запуске проекта в лог-файле?

Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вопрос: при запуске проекта в профайлере лог-файл создается только при вызове DraweServ Module-это правильно?
А вот что содержит лог-файл:Base Edition
DRAWSERV 5.15
SUPPORT: NetBios
INFO:Load Starting... D:\TraceMode5_Basic\proba\OPC.dbb
INFO:Detected NT 5.0
INFO:Found 3 channels
RS:init string is COM1: baud=57600 parity=N data=8 stop=1
RS:COM 1 TimeOut is invalid,set default
RS:found 0 channels
OPC:channels found
INFO: LoadTime=0.032s CalcPeriod=549ms
ATTACH: 1(PicRT_Development)
SIAD:starting...
RS:COM 1 starting...
DDE:starting...
DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
OPC: Сервер 'OPC0': соединение установлено
RTM:math kernel starting...
SCREEN load error screen.000
INFO: start time is 0.609 s
INFO:work mode
INFO:stoping...
OPC: stop requested
OPC: client stopped
RS:COM1 TRANSACTION=0 ERROR=0 TIME=41.5
TOTAL_BYTE=0 AVR_RESPONSE=0 MAX_RESPONSE=0
DDE:thread stop
INFO: stop time is 1.875 s
INFO:number of calculation = 74
END OF WORK

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
BTS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 803


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BTS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробуйте в настройках ОС (язык и региональные стандарты) установить разделителем дробной и целой части точку.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Судя по логу у Вас соединение с ОРС прошло нормально. Да и ошибок по обмену не наблюдается.
Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
По совету BTS числовые значения переменных получил (благодарю), кроме тех что связаны с форматами дат, времен. Варианты на тему разделителя в формате "время" и "дата" в настройках ОС не помогают.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Не совсем понял - Вы пытаетесь по ОРС считать данные типа Дата или Время? Если да - то такое невозможно, потому как:
1) Дата/Время изменения значения тэга автоматически попадает в соответсвующий атрибут канала, который его опрашивает по ОРС.
2) Напрямую с такими типами данных в 5-й версии работать нельзя, только FLoat или Hex.

Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Извените, что вмешиваюсь, но тема для меня тоже очень интересна.
Дело в том, что ОРС сервер Логика большинство параметров счетчика представляет в формате DOUBLE FLOAT, а ТМ может работать с простым FLOAT. Эксперементы дали следующий результат, пока число целое оно нормально принимается в ТМ как только после запятой, что ни будь появляется, значения канала в ТМ обнуляются. Подскажите пожалуйста правильно ли я подумал, что проблема вызвана нестыковкой в типах данных и можно ли как то с ней бороться ?
Кроме того хотелось узнать как обстоят дела с приемом дробных чисел у уважаемого "KADACH". А то может Логика что ни будь изменила.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В 5-й версии с Double форматом действительно будут проблемы. Такой тип данных поддерживается только в 6-й версии ТМ.
Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Существует ли в ТМ5 ограничение по количестству принимаемых ОРС каналов? При наличии в базе 11 ОРС каналов работает нормально, а если 12 и более, то данные не поступают.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
[Недоумение / Confused] Есть проекты, где до нескольких тысяч каналов по ОРС обмениваются и все нормально работает. Вам надо разбираться почему нет обмена - причины:
1) Проблемы у ОРС-сервера или ОРС-клиента из-за ошибок
2) Проблемы в DCOM
3) Проблемы канала связи

Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проблемы DCOM и канала связи на локальной машине не должны я думаю влиять. Ищу ошибки, но даже не знаю где их в первую очередь искать.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обнаружил такую вещь: (ТМ ОРС клиент) если в базу включен ОРС канал получающий данные с ОРС сервера, но прибор физически отсутствует, то данные по каналу с реального прибора перестают приниматься, хотя на ОРС сервере они присутствуют. Проблема в сервере или ТМ ОРС- клиенте?
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А как же без устройства ОРС-сервер работать будет? Что-то не совсем понял суть Вашего высказывания... [crazy / сумасшедший]
Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Согласен, путаный вопрос. Попробуем по порядку.
ОРС сервер собирает данные с нескольких приборов. Все приборы соединены одной магистральной шиной данных. ТМ выступает в качестве клиента. При отключении одного из приборов от сети или от шины данных значения переменных с остальных приборов на ОРС сервере принимаются, а в ТМ остаются значения, которые были до отключения. После восстановления работоспособности оключенного прибора все данные в ТМ обновляются.

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
После отключения посмотрите по всем каналам ОРС - что на атрибуте Достоверность?

У Вас 5.15 релиз - Вы устанавливали SP1 для ТМ5.15?

Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас ТМ 5.15, SP1 не устанавливали (а что может помочь?). Где его можно взять? При отключении одного из каналов атрибут достоверность по всем ОРС каналам встает в 1.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
SP1 есть на нашем сайте в разделе техподдержки в обновлениях по каждому продукту.
Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как правильно установить SP1? После замены файлов в директории проекта, при загрузке инструментальной системы выпадает сообщение "ключ не найден".
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А Вы правильный SP скачали? Там ведь для каждого продукта свой SP выложен.
Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас ТМ 5.15 базовая версия. На сайте SP1 есть только для профессиональной версии и mega TM. Я ставил SP1 для проф. версии. Ничего не получается.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Правильно - Профессиональная и Базовая две разные вещи. Профессионаьлная ключ требует, вот у Вас ТМ теперь и не запускается. Вам надо было качать SP1 для Бесплатной Инструментальной системы.
Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Почему при обращении на ссылку по обновлению бесплатной инструментальной системы ТМ5, в ответ получаю что указанная страница не существует?
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уже поправили.
Сообщения / Posts 15201 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KADACH
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1416


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KADACH           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Господа ничего не поправилось. Все по-прежнему, указанная страница не существует. Где еще можно найти SP1?
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us

Rambler's Top100 Rambler's Top100



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2