Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
ТРЕЙС Моуд6.10 Источники/приемники Группа ОРС Подгруппа ОРС,редактирование. бланк основные. После внесения комментария(и enter), среда разработки разваливается. Параметры; поля Сервер и CLSID оставлены пустыми. Редактируемая подгруппа в своем составе имеет компоненты ОРС. Компоненты привязаны к серверу FSgateway.3sp2 (wonderware) на LocalHost Вопрос, почему (падает ТМ) нельзя редактировать бланк основные?
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
Проект на стадии начала сборки,прописываются источники. В системе два сервера FSgateway.3sp2 и Lectus3/10(build17)
Gateway работает в режиме клиента - suiteLink. Для клиента suiteLink прописан только топик. Бланки полей Item, Item referens пустые.
создана ОРС группа в ней подгруппа(ы) ОРС и в ней далее созданы/прописаны компоненты ОРС. по окончании редактируется бланк подгруппы ОРС. Изменяется Имя и вносятся комментарии. После завершения редактирования (клавиша ввод)ТМ падает.
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
немного исправил/уточнил, строка; Для клиента suiteLink прописан только топик. Бланки полей - для раздела Device Items; Name и Item referenсе - пустые.
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Почему "Gateway работает в режиме клиента - suiteLink."? Какое отношение этот клиент имеет к проекту и проблеме? Если Вы в этом сеансе работы с проектом создавали OPC-подгруппу и настраивали в ней источники для работы с OPC-сервером FSgateway.3sp2, то он должен быть включен в режиме сервера. 2. Уточните, пожалуйста, порядок действий. Создаете группу и подгруппу OPC, создаете и настраиваете в подгруппе компоненты источников, затем в указанном объеме редактируете бланк подгруппы и IDE падает? Открываете проект, в котором уже прописаны OPC-источники и редактируете бланк подгруппы. IDE падает? 3. Такая проблема возникает на любом проекте, на любом ПК, на подключении любого OPC-сервера, с любыми строками имен и комментариев?
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
1.suiteLink Такие выдвинуты условия. "Какое отношение этот клиент имеет к проекту и проблеме? Если ...... должен быть включен в режиме сервера." Система и ТМ определяют его как сервер ArchestrA.FSGateway.3
ТМ и ArchestrA.FSGateway.3 - suiteLink, находятся на клиентской части. Серверная часть ArchestrA.FSGateway.3 - suiteLink находятся удаленно. Они связываются между собой по своим протоколам.
Кратко: есть удаленная серверная часть, к ней должен коннектиться клиентский узел на котором установлены ArchestrA.FSGateway.3 - SuiteLink и клиент-ТМ. Тестовый образец ТМ по этой схеме у меня работает
2 Да, именно так! Могу добавить к уже сказанному; пытался первыми прописать поля в бланке параметры: Сервер, SLSID и затем комментарии. IDE развалился. После открытия проекта имя этой группы было заменено на ArchestrA.FSGateway.3
3 Не проверял, просто уперся в эту проблему, нет времени её исследовать. Комментарий в поле был: Аварийные остановки цеха №2 не вижу в этих символах ничего запрещенного к использованию
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
Исправил строку на: Серверная часть ArchestrA.FSGateway.3 - OPC находятся удаленно
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
похоже начало сбоя идет после ввода символа № Эксперимент не самое лучшее, доигрался((( засада в том что проект сохранил и после падения теперь не могу с ним работать. Как только пытаюсь редактировать дефектную группу ТМ падает.
PS мне снова удалось повторить действия, когда заголовок группы после манипуляций переименовывается в имя сервера ArchestrA.FSGateway.3.
отправлено / posted
Проблемы с символом № в функциях QT32 впервые был обнаружен при работе в W'8. В релизе 6.10 это было исправлено. Вернуться к адаптации релиза 6.10 у нас нет возможности. Но если Вы пришлете нам "дефектный проект" с Вашими инструкциями, мы можем его посмотреть в текущем релизе.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
Мой релиз6.10, указано в самом вверху Сейчас проверил на другом ПК win8/1, релиз 6.10.1 результат тот же., IDE падает. Вывод с исправлением бага очевиден
Проект могу начать собирать заново, не так далеко ушел(жаль время), меня больше озадачивает другое, как это будет работать стабильно, утеря проекта в дальнейшем.
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия