Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Меркурий 230, архивные показания

   
Автор / Author Тема / Topic: Меркурий 230, архивные показания
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Мгновенную мощность я уже получаю. Но есть необходимость считывания со счетчика Меркурий 230 месячные и часовые значения потребления, то есть чтобы можно было сравнить сколько суммарно потреблено, например за январь и за февраль.

В Вашем видео-уроке сказано, что параметр 0х31 выдает усредненную мощность. Я немного не понимаю то ли это, что нужно мне? Не подскажете как с помощью этого параметра "извлечь" нужные значения. Хорошо было бы обойтись без всяких архивов SIAD и тд.

Спасибо.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Когда ждать ответа?
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы получили данный электросчетчик. В ближайшее время постараемся протестировать и сделать демо-проект с получением этих данных.
Сообщения / Posts 15514 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Будем признательны, если это произойдет на этой неделе, так как сроки поджимают.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно мимолетный вопрос по Словарю_сообщений сюда.

Хочу создать словарь для BACnet-объектов. Все эти объекты типа boolean. Мне надо для каждого из них создавать свой словарь сообщений Float? Потому как для словаря типа HEX16 можно одним словарем обработать сразу несколько bool переменных.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В справке описаны параметры, которые можно получить: Обмен с контроллерами и УСО -> Обмен по встроенным протоколам -> Универсальный механизм обмена с электросчетчиками.

Для считывания месячных энергий используйте параметр 0х83. Необходимо используемому каналу CALL задать 12 аргументов по числу месяцев. В DR записать метку времени, после чего данные будут выбраны из архива в аргументы. К примеру, если задать 1 января этого года, энергии будут считаны за этот год начиная с января. Энергия будет нарастающим итогом. Надо будет это учесть при анализе данных.

Для получения почасовых энергий можно взять параметр 0x31. При С4=0 в аргументы CALL будут записаны средние мощности, количество аргументов зависит от интервала усреднения счетчика (по умолчанию у нашего экземпляра 30 минут). Если задать C4=2, по считанным средним мощностям за эти интервалы будет автоматически вычисляться энергия за каждый час в кВ-ч и записываться в аргументы CALL (24 по количеству часов в сутки). Для считывания так же требуется записать метку времени в DR.

Можно просто банально считывать мгновенные значения энергии в нужное Вам время, хранить их и анализировать.

Считывание описанных параметров успешно протестировано на Меркурии 230. Проект получается банальным, отличие от видео - другие параметры в каналах CALL и количество аргументов.

Сообщения / Posts 15514 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Mamikon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Благодарю!

А по словарю сообщений подскажете - выше сообщение.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В строке сообщения в ОТ кроме собственно текста из словаря выводятся "Имя канала" и "Кодировка".
Если Вас устроит, что Вы всегда можете увидеть и/или отфильтровать сообщения, относящиеся к определенному каналу, то можно для всех этих каналов задать единый словарь.

2. Можно упаковать несколько значений формата BOOL в канал HEX16/32 и создать для них общий словарь. Упаковку можно легко осуществить с помощью программы трансляции в канале HEX16/32 (с единым шаблоном программы).

Сообщения / Posts 15514 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   