Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Резери 2

   
Автор / Author Тема / Topic: Резери 2
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не дождался от вас толкового ответа на вопрос по резервированию контроллеров WinCon-8731, поэтому начинаю с начала. На основе контроллера WinCon-8731 создан узел, указан один резерв. После запуска и основной узел и резервный в состоянии WORK [Недоумение / Confused] Кроме того, половина каналов в RTM1 перестала отображаться. [Недоумение / Confused] По вашему указанию в настройках контроллера поставил «Использовать Мост». Опция «Искать» почему-то недоступна, поэтому в качестве третьего узла выбрали АРМ оператора (RTM1) при помощи соответствующих системных переменных. Результат тот же. [Неодобрение / Frown] В вашей справке про резервирование написано очень мало, а про то, что для этого нужен еще «какой-то третий узел» вообще ничего нет. В вашем видео ролике я видел как «взрывается» основной контроллер и тут же подключается резервный. Красиво, но похоже это только в кино? [Насмешка / Razz] Теперь мы накупили оборудования, программ и что с этим всем делать? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes] И еще. Когда наконец-то выйдет ТМ 6.03? Обещали в конце января, а уже февраль прошел. У нас пол проекта не работает из-за этих ошибок. Зачем соревноваться на скорость, лучше бы посоревновались на качество. Попробуйте создать проект для простой 5-ти ниточной газоизмерительной станции. В ТМ 6.021 это не получится. Работать не будет!
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Опция "Искать" - ненужна. Контроллер выполняет поиск самостоятельно.
2)
quote:
"Третий узле" или "Мост" необходим в только в случаях с использованием ОС Windows NT4 или WinCE. Связано это с тем, что сетевые клиенты данных ОС протокола TCP\IP не поддерживают broadcast-посылок в сеть. Почему так - вопрос к представителям Microsoft. [duno / незнайка] Потому как в MS DOS, Win2K и WinXP это поддерживается.
Данное замечание по поводу шлюза касается только механизмов обмена WinCon по сети методами автопосылок (режим "один-ко многим")! И не относится к механизму горячего резервирования в контроллерах WinCon!
3) Резервирование WinCon'ов полностью проверялось под релизом 6.03. И соответсвующий проект вживую демонстрировался на нашей конференции. В релизе 6.02.1 были некоторые ошибки, которые мы уже исправили. Сам релиз 6.03
мы сейчас готовим для выкладывания на сайт, ожидается в эти ближайшие дни.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. У вас в справке написано: "(53) DI_DO – канал CALL с этим типом вызова предназначен для быстрого переключения статуса узла, имеющего резерв, при прямой связи резервов.". ТОесть при резервировании мне обязательно надо создавать такой канал и связывать его по схеме приведенной в справке (node1.CALL.arg0 –node1.DI – node2.DO – node2.CALL.arg1
node1.CALL.arg1 – node1.DO – node2.DI – node2.CALL.arg0 ) или это нужно только тогда когда я хочу ускорить реакцию на отключение одного из пары контроллеров? Так же в справке написано: "У канала создаются два аргумента." создаются или надо создавать самому? И ещё по вышеуказанной схеме (взятой из справки) что за атрибуты DI и DO? У канала CAll такого атрибута нету. Поясните пожалуйста схему, что к чему надо привязать и надоли вообще?

Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Этот канал создавать необязательно. Он необходим, если требуется аппаратная реализация управления статусами резервированных контроллеров с целью ускорения этого переключения.
В канале надо создавать 2 аргумента - один привязывается к УСО DI, а другой к УСО DO текщего контроллера, а сами УСО соединяются между контроллерами физически крест на крест.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Имеется АРМ и два контроллера (основной и резервный). В диалоге настройки узла (для контроллеров) есть группа "Функции синхронизации" поставил галочки напротив: "Основных атрибутов", "Дополнительных атрибутов". Дамп ОТСУТСВУЕТ. В контроллерах выполняется программа, которая к текущему значению канала прибавляет 1 (тоесть накапливается со временем). Перезагружаю контроллер, после загрузки происходит синхронизация с узлом со статусом Work. Все хорошо. Как только ВКЛЮЧАЮ дамп то синхронизации не происходит. Почему? Есть подозрение что сначало выполняется синхронизация, а потом подчитывание с дампа и соответственно значение с дампа перекрывает синхронизированное значение. Или может в чем другом проблема?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
####
Необходимо время на проверку. Результаты сообщим.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2