Добрый день.

Осуществляю обмен с контроллером по OPC. В проекте необходимо сигнализировать о потере связи с контроллером. Как проще всего можно реализовать?
За какие аргументы группы OPC можно "зацепиться"?
Или где-нибудь в другом месте ее ловить?

Спасибо. Жду Ваших ответов.

P.S. Использую IDE релиз 6.06

Сообщения / Posts 42 | Из / From: Russian Federation  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При потере связи с контроллером OPC-сервер должен выдавать для соответствующих OPC-тегов признак качества BAD. В этом случае у каналов, связанных с этими тегами, будет взведен признак недостоверности (атрибут ДОСТОВЕРНОСТЬ станет равным 1).
Если OPC-сервер не возвращает признак BAD, можно в контроллере ввести некий тег-генератор и в узле Trace Mode 6 контролировать динамику соответствующего канала. Если канал долгое время не меняется, это может служить признаков потери связи с контроллером.

Сообщения / Posts 15120 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us

Rambler's Top100 Rambler's Top100



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2