PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880
отправлено / posted
Созданный и отлаженный проект на РС (профайлер запускается, все работает) копирую (*.rtp; *.dbb)в ViewPac VP-25W1, запускаю rtm_ce.exe, открываю *.rtp и запускаю - ДАЛЕЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ! (не ошибок, не сообщениий - белый экран). Запускаю DEMO_*.rtp лежащий в той же папке - ALL OK`!!! (все работает) Повторяю процедуру запуска своего проекта - тоже самое! Создаю кучу других проектов, переписываю и начинаю зупаскать по очереди! Закрывать (остановливать профайлер) не получается быстро поэтому не жду когда он остановится снова запускаю rtm_ce.exe открываю, запускаю другой проект, реакции нет, жму на кр. человека (RUN) профайлер опять не останавливается близжайшие как минимум 10с, запускаю rtm_ce.exe открываю, запускаю другой проект, реакции нет, жму на кр. человека (RUN) профайлер опять не останавливается близжайшие как минимум 10с, А следующий проект запустился! Останавливаю профайлер открываю и запускаю те проекты которые не запускались - запускаются!!! Делаю перезагрузку и опять по новой не запускается!
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880
отправлено / posted
ViewPac VP-25W1: OS Ver. 2.0.0.2 Eboot Ver. 1.1.0.3 TM6-проф. Ver 6.07 McTM6 Ver 6.06.3
Скачал и установил обновление McTM6 до 6.07
В результате стал запускаться только один проект с генератором синуса и его отображением на 2х страничках. Настройки ИС и узла у всех проектов одинаковые!
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880
отправлено / posted
Уважаемая поддержка! Подскажите что надо сделать чтоб проекты запускались!!! Настройки всех проектов одинаковые, проекты все тестовые, запускается только 1
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880
отправлено / posted
Проекты запускаются только следующим образом: Сначала запускаем проект на RTM_CE затем на RTM_CE_e - профайлер не запускается! Далее переходим на RTM_CE и отключаем RUN. переходим на RTM_CE_e профайлер открылся все визуализируется и работает!!! Повторяю эту же процедуру но наоборот сначало RTM_CE_e затем RTM_CE и закрываю одного из них - результат тоже положительный!! Что надо сделать чтобы проекты запускались нормальным образом??????????????????????????
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Запуск двух исполнтельных модулей должен быть исключен. Возможно, что запуск проекта требует некоторого времени. Надо подождать, а не запускать второй исполнительный модуль.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880
отправлено / posted
Используете ли Вы в конфликтных проектах COM-порты? После запуска узла под RTM_CE_e посмотрите в протокол профайлера в контроллере (рядом с файлом <name>.dbb текстовый файл <name>.txt). В нем могут быть сообщения об ошибках.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PVS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4880
отправлено / posted
Исключил СОМ порт из проекта и он начал запускаться в нормальном режиме! Далее возникла другая проблемма: Создаю проект по аналогии с 1частью http://www.adastra.ru/products/runtime/softlogic/wince/wincon/ Разница лишь в том что у меня ViewPac и модуль i-8042 установлен во 2 слот контроллера При запуске проекта на контроллере ни один выход так и не загорелся, добавил индикацию каждого выходного бита- запускаю проект -профайлер индицирует передачу единиц в соответствующие биты (правда с глюками) выхода, но индикация на модуле i-8042 молчит!??? Делаю другой проект в котором кнопкой с экрана устанавливаю бит модуля в 1. - все работает!!! Писал программу PID регулирования, где коэффициенты и задание вносятся с экрана монитора, обратная связь - генератор синуса, рассогласование вычисляется FBD X-Y (max +100, min -100) результат FBD PID индицирую на экране и передаю в модуль i-8024/ Запускаю проект на контроллере: каэффициенты и задание вносятся в модуль ничего не передается и выходное значение FBD PID не индицируется!!! Что я делаю не так????
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проект-"аналог" имеет совершенно другие модули, с другим интерфейсом. Сказать, какие ошибки допущены в Вашем проекте, не видя его, нельзя. Надо анализировать проект.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |