Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Проблема с модулем i-8024

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема с модулем i-8024
pasha
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3149


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for pasha           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Значит ситуация следующая ,все работает-работает, а при очередном вызове программы - бац и на выходе модуля 0, причем периодичность этого действа непредсказуема. Лечится только перезагрузкой контроллера. Подскажите что нибудь [cry / плачь]
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имеется в виду "очередная перезагрузка узла в контроллере" или "при работающем узле очередной вызов программы, которая посылает сигнал в модуль 8024"?
Если второе, то надо анализировать программу и входные аргументы программы, а также искать возможные побочные связи у этого модуля.

Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
pasha
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3149


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for pasha           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если я вышлю проект(оч.простой), посмотрите?
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Присылайте проект на hotline3@adastra.ru с ясным изложением поблемы и ссылкой на этот топик.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !
Аналогичная ситуация с модулем I8024.
Контроллер I8831, используется как удалённый ввод вывод по ModbusTCP.
Через неопределённые выдержки времени на выходе модуля появляется 0. Лечится только перезагрузкой контроллера и RTM.
Данная проблема у нас возникла с реализа 6.03 и продолжается во все последующих.
Кстати модули I87024 и I7024, работают абсолютно безо всяких проблем !

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если Вы уверены в том, что Ваш узел не передает этот самый фальшивый 0, то разгадку надо искать в самом модуле. В его настройках или качестве работы.
Одно из возможных предположений - наличие в модуле настройки сторожевого таймера, который при длительном отсутствии обращений к модулю сбрасывает его значение в 0.
Если это действительно так, придется принудительно (программно, через атрибут EXEC(39)) периодически заставлять этот канал отрабатывать, даже если его значение не измениллось.

Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !
Что сделали в первую очередь так это использовали
атрибут EXEC(39), к сожалению проблему это не решило.

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. А модуль I-87024 стоит в той же корзине I8831-TCP?

2. Надо поставить каналу OUT_8024 в RTM флажок "Отладка", а в файле *.cnf задать ключи DEBUG=2000.
В протоколе профайлера должны быть сообщения об изменении всех атрибутов канала OUT_8024. По этим сообщениям можно судить, является ли изменение значения переменной в контроллере следствием работы этого канала.
Чтобы МРВ вел протокол, надо временно подменить библиотеку dllxRTM32.dll библиотекой dllxRTM32_e.dll.

Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2