sugar
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1.Вопрос про GGR.86=0x31 при (97,C4)=2.
Почему данные с конфигуратора не совпадают с данными полученными через драйвер?
Совпадает только первое из 24 значений, дальше значения идут в 2-1.5 раза больше чем реальные.

2.GGR.86=0x90.
В ситуации когда работает только один прибор(остальные отключены откинут интерфейс или выключено питание,но каналы созданы на каждый прибор и опрос идет)данные полученные из подключенного прибора попадают в аналогичные каналы GGR.86=0x90 других неподключенных приборов.

Сообщения / Posts 133 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. При этих параметрах считанная средняя мощность (как правило, с периодом усреднения в счетчике 0.5 часа) пересчитывается в часовую энергию, т.е. удваивается.

2. В отсутствие счетчика с определенным номером, связь с ним не устанавливается, запрос параметров не осуществляется и в аргументы соответствующих каналов текущая информация попасть не может. Надо проверять параметры привязок каналов CGR_main и регламент работы соответствующих каналов GGR.86=0x90.

Сообщения / Posts 15120 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1.Но сравниваю часовые профили с конфигуратора и часовые профили выдаваемого драйвером.
Должны быть одинаковы , а при 0x31(97,C4)=2 часовые профили энергии не соответсвуют часовыи профилям считанным конфигуратором.
Соответствует только одно первое значение из 24, остальные больше чем реально.

2.Возможно ли считывать энергию "на начало" периода(год,месяц, день)как реализовано в конфигураторе, а не "с начала" до текущего момента как описано в документации по ТМ.

Сообщения / Posts 133 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
CGR.86 =(0x82,...,0x95) в help есть
Сообщения / Posts 554 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
2. Нужны данные(нарастающий итог) с начала работы прибора до начала указанного периода.
Как в 0x81,0x85 только не на текущюю дату ,а на указанную дату (начало месяца).

Сообщения / Posts 133 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
нужно самим архивировать е от сброса
или
считать на основе имеющихся данных
е(на начало года) = е(сброс) - е(за год)
е (на месяц) = е(на начало года) +S(по месяцам)
или
Энергомера умеет выдавать энергию от сброса
на конкретную дату

[ 27.03.2014, 14:50: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 554 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А по часовым профилям(несовпадение ТМ 0x31 при (97,C4)=2 и конфигуратора) что скажете?
Сообщения / Posts 133 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
профиль мощности один со стандарным периодом Taver
часовой вычиляется! простым сложением (при atr 97=2)

[ 28.03.2014, 08:17: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 554 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Так и делаю, но хотелосьбы без дополнительных программ и вычислений.Раз в драйвере возможность считывания часовых расходов преусмотрена, должно все работать корректно.
Сообщения / Posts 133 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Функция расчета энергии по GGR.86=0x31 при (97,C4)=2 будет восстановлена в следующем релизе.
Сообщения / Posts 15120 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us

Rambler's Top100 Rambler's Top100



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2