sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Использую универсальный обмен для ЭСч.
Интерфес RS-485.
При работе около месяца сч.СЭТ-4 после выключения питания счетчика( а их всего 4)в архив отключенного счетчика начали попадать данные от др.счетчиков(как буд-то он включен).
Не удается выполнить принудительный опрос с записью(0х3А при GGR.R=1)в GGR.52 появляется аппаратная ошибка "1.00.1".Хотя текущие данные(энергия) приходят нормально.Профили мощности конфигуратором считываются без проблем.
Пробовал создать новый тестовый проект для прибора ситуация не изменилась в GGR.52 появляется аппаратная ошибка "1.00.1".На ближайшие 2 часа запрос 0х3А проходит без ошибки.
Какова причина возникновения ошибки "1.00.1"?
Очень не устойчивая работа драйвера, случаются регулярные пропуски и недостоверности(особенно после переключения питания счетчиков) архивных данных приходится корректировать архив и по другим счетчикам.
Будут ли в ближайшее время изменения в драйвере для надежного и достоверного учета?А то нас клиенты уважать перестанут в лучшем случае.

Сообщения / Posts 161 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создайте cnf-файл с ключом DEBUGON=100 и у исследуемого канала CGR_main поставьте "Отладка". Далее запустите проект и попробуйте считать несколько значений каналом CGR с CGR.86=0x3A. Выключите питание этого счетчика. Убедитесь, что в его CGR стали попадать данные от других счетчиков.
Вышлите на hotline@adastra.ru проект, файл протокола профайлера, файл tm6_log.txt и файл из папки проекта <имя канала CGR_main>.txt.

Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас нет возможности "играться" нагрузкой т.к. приборы учета стоят на трансформаторах 35 кВ учавствующих в энергоснабжении, следующее переключение нагрузки они планируют через 3 месяца.
Вы сами имитировать ситуацию не сможете?

Сообщения / Posts 161 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы охотно провели бы собственное исследование в указанном Вами направлении.
К сожалению, у нас нет счетчиков, на которых мы могли бы построить стенд для моделирования описанной Вами ситуации.

Если нет возможности провести активный эксперимент, придется с запуском в указанном диагностическом режиме ждать штатного или нештатного отключения счетчика.

Вы работаете в релизе 6.09?

"... в GGR.52 появляется аппаратная ошибка "1.00.1".На ближайшие 2 часа запрос 0х3А проходит без ошибки.
Какова причина возникновения ошибки "1.00.1"?"

ErCode (последняя "1" в коде GGR.52) говорит о возврате от счетчика сообщения с кодом ошибки (например, "в запрошенном временном диапазоне в архиве нет данных").
Более точно можно было бы сказать о причинах ошибок, "пропусков и недостоверностей", если бы был включен описанный выше диагностический режим.

Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, пожалуйста, как Вы убеждаетесь, что в архиве отключенного счетчика появляются данные от других счетчиков.

Проведите, пожалуйста, следующий эксперимент.
Скопируйте из папки работающего узла архивы счетчиков. Перенесите (и еще сохраните отдельно!) эти архивы в папку узла на другом ПК, на котором можно запустить тот же проект, только предварительно в проекте установить каналам CGR_Main флаги "Отладка".
На этом ПК должен быть доступен тот же COM-порт, через который в проекте подключаются счетчики.
Запустите проект на этом ПК (без подключения счетчиков).
В профайлерном протоколе должны быть полные выборки из накопленных архивов по счетчикам.
Зная время, когда был отключен подозрительный счетчик, можно просмотреть его архив и сопоставить записи в его архиве с записями в архивах других счетчиков.

Сообщения / Posts 17709 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sugar
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sugar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В архивном тренде каждого прибора отображаются данные с канала GGR.86=0x31.Использую и другие калы для формирования отчетов по часовой энергии. Сравнили с показанием конфигуратора который показывает что прибор был в этот период отключен,а архивы ТМ показывают накопление данных на это время.
Релиз 6.08

Сообщения / Posts 161 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите нам, пожалуйста, Ваш проект