Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Общие вопросы / Common questions » GSM модем (Страница / Page 2)

  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 
Автор / Author Тема / Topic: GSM модем
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это стандартные АТ-команды, посылаемые одной строкой. Их описание легко найти в интернете. Большинство модемов (особенно старых) легко распознают эту строку как последовательность АТ-команд. Некоторые новые модемы (или старые модемы с современными прошивками) не всегда корректно распознают несколько команд, записанных в одну строку. В следующем релизе это будет учтено.
Сообщения / Posts 15119 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stesl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6677


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stesl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Всем привет! Опять же, чтобы не плодить темы. Проблем с подключением модема пока нет, потому что пока самого модема нет. Прошу помочь определиться с выбором GSM модема, нужного для рассылки аларм СМС. Я правильно понимаю, что коммерческий МРВ (хотя он некоммерческим и не может быть) уже готов справляться с такой задачей? В смысле, что не надо какой то МРВ DATA (к примеру) отдельно устанавливать. Данный проект (имею ввиду непосредственно СМС) будет реализовываться мною впервые, оттого такой туман в описании. Браться за реализацию без модема, думаю бессмысленно. Подскажите коллеги.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поддержка GSM-модемов в МРВ опциональна.
Эта опция в мнемокоде продукта обозначается символом "G". Например, RTM-PG-6-1K-P-RU-WIN

Из практики положительные результаты есть в проектах с модемами на физических COM-портах (Siemens, MOXA, FARGO MAESTRO 100, TELEOFIS RX100) и на различных USB-модемах, которые создают виртуальные COM-порты.

Сообщения / Posts 15119 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stesl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6677


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stesl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Понятно. То есть для запуска проекта с рассылкой СМС
из ОТ по принципу описанному в "Быстрый старт" нужен МРВ+ GSM как минимум.
1. Верно?
2. А для создания и опробывания профайлер встроенный в профессиональную IDE будет работать с модемом?
3. Если возможна работа с USB модемом, то как ее организовать?
При конфигурации согласно примера "Быстрый старт"
в логе: ERR_MODEM:COM8 MODEM ERR=1
С этого же порта, с помощью терминала СМС отправляю.
AT+CMGF=1 [Enter]
AT+CMGS=+79261234567 [Enter]
hello, this is test message [Ctrl+Z]

Могу я как то с помощью этих АТ команд работать с модемом из Trace Mode?

Пин кода на симке нет, да и центр СМС "прошивается" в симке уже давно. Однако в редактировании RTM в разделе строка инициализация, исправно пишу PIN:0000; SCA:+79242000690.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Для работы на объекте нужен GSM МРВ+.
2. Для отладки может использоваться профайлер.
3. GSM МРВ+ не может в сообщении посылать AT-команды.

USB-модем действительно создает виртуальный порт COM8?

В файл конфигурирования запуска узла *.cnf запишите ключи
DEBUGON=70004200
GSM_LOG=7FF

Пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки файл проекта и папку узла после его работы.
Укажите точную марку USB-модема.

Сообщения / Posts 15119 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stesl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6677


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stesl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А где узнать адрес техподдержки? support@adastra.ru ? В явном виде как то не вижу адреса ни на форуме ни на сайте.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 15119 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stesl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6677


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stesl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выслал
Сообщения / Posts 8 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Рекомендации отправлены почтой.
Сообщения / Posts 15119 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us

Rambler's Top100 Rambler's Top100



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2