Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Ошибки в релизе 5.12 на незащищенных каналах связи. (Страница / Page 2)

  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 
Автор / Author Тема / Topic: Ошибки в релизе 5.12 на незащищенных каналах связи.
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Изначально проблема была на МикроМРВ версии 5.11, но после переписки, приведенной выше в этом топике,вы выслали нам почтой версию в которой ошибка должна быть исправленна. Переписка велась пользователем СВТ.
В декабре я был у вас на курсах по 6 версии где вы меня просили проверить исправлена ли ошибка. Вот проверил, ошибка не исправлена.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
###
Мы проведем дополнительные исследования по предполагаемым причинам зависания обмена по M-Link и результат сообщим немного позже.

Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте. Ожидая результатов вашего исследования, я провел еще одну серию экспериментов. Испытательный стенд описан в предыдущих сообщениях. Надеюсь, что результаты этих экспериментов смогут хоть как-то вам помочь.
Напомню. В обмен по протоколу Mlink между контроллером и компьютером искусственно вносилась помеха. В результате чего обмен прекращался.
После зависания канал Диагностика Mlink(Master) работающий в компьютере выдает 8H, а канал Диагностика Mlink(Slave) работающий в контроллере 804H. Причем всегда после зависания коды одни и те же. Я завел в контроллере канал RSreinit, посылка в него 1 всегда приводит к восстановлению обмена по зависшему порту, но стоит послать в него 2 или больше прекращается любой обмен по всем последовательным портам, восстанавливается только перезагрузкой контроллера. (Проверялось многократно на Oct 6030 и на 2050).
На только что прошедшей конференции вы просили послать файл записи обмена по Mlink сделанный при помощи шпиона подключенного к тому же RS485. Высылаю на hotline@adastra.ru два таких файла. В каждом из них зафиксирован момент зависания, в конце файла идут запросы без ответов.
В свою очередь готов оказать вам любое содействие в решении этой проблемы так как располагаю хорошим испытательным полигоном, но прошу вас ускорить процесс, а то недельки через 3-4 оборудование будет смонтировано на объект и проверять исправления будет негде.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
"Шпион" дал нам информацию в очень трудно читаемом виде.
Я отправил Вам более удобный вариант.
Реинициализация COM-порта действительно способствует восстановлению обмена (для того и введен такой канал).
Посылка "1" в этот канал приводит к реинициализации COM1, "2" - COM2. Может быть, у Вас COM2 нет?

Я отправил Вам "более чистую" версию микроМРВ. Жду ответа.

Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Все получил. Спасибо за интересную программу.
Запись новых файлов займет какоето время(день два).
По поводу RSreinit: пробовал на Octagon 6030 (4 СОМ порта), работает только на первом, переинициализация любого другово приводит к полному зависанию обмена по всем СОМам. Пришлось MLink вешать на СОМ1 и отключать SerialConsol так как этот порт отладочный, а это не очень удобно.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Вопрос очень актуален и для Нас.
Большая просьба,если будет достигнут
положительный результат - указать путь
получения обновлений для МикроМРВ (МРВ).
Серийные номера Мы вышлем по почте.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Новые дампы обмена и проект отправил на hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы ведем работу по повышению устойчивости SLAVE микроМРВ при большой интенсивности помех в канале связи.

По завершении работы результаты войдут в очередной релиз.

Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
У нас те же проблемы с зависанием контроллера
при обмене по протоколу M-Link (Slave).
Зависание контроллера происходит через
интервал времени час или более.Зависание полное,
снимается перезапуском проекта.
Контроллер в сети один(WAFER),МикроМРВ -JF7 alfa
version,скорость обмена по СОМ1-57.6Кб,8-1-n,
Timeout=50.Линия связи 1,5 м (RS-232-RS-232).
Как бороться с этой бедой ?

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Насколько я понимаю, в Вашем проекте микроМРВ одновременно выступает в качестве МАСТЕРА MODBUS и SLAVE M_LINK.
И "плохого канала связи" у вас нет.
Мы специально займемся исследованием этой проблемы.

Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Совершенно верно!
Увеличили скорость по M-link до 115.2 Кбод,8-1-е.
Запустили на выдержку.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Провели очередной эксперимент.
Проработав 4 часа контроллер завис.
Попробуем эксперимент без обмена по MLINK.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На Вашем проекте стенд проработал больше 12 часов.
Количество ошибок - меньше 0.01%.
Продолжаем гонять.

Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svetlov           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день.
Хотел поинтересоваться как продвигается работа по устранению зависаний MLink(Slave). Найдена ли ошибка? Когда ожидать исправленной версии МикроМРВ?

Дело в том, что через неделю оборудование на котором я провожу испытания будет установленно на объект, по этому проверка исправлений будет проблематичной.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Technical Support
Moderator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Technical Support           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нам представляется, что в этом топике обсуждаются очень разные проблемы.

Повышение надежности обмена по M_Link будет решаться, к сожалению, в марте.
Придется искать альтернативный способ испытаний.

Сообщения / Posts 15118 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us

Rambler's Top100 Rambler's Top100



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2