What is the maximum size of local archive (SIAD)? What is header size? If the archive size is 10MB how many records it can store?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1\ Размер файла архива в TM не ограничен. Однако, не продуктивно работать с чрезмерно
большими файлами вследствие возрастания времени выполнения операций поиска, чтения и записи.

2\ Величина заголовка архива независимо от размера файла составляет около 1Mb.

3\ Длина одной записи составляет 16 байт. Следовательно, общее число записей для файла
размером 10МВ составит
(10-1)*1024*1024 /16 = 589 824.

1\ The size of the SIAD file is unlimited. But it is unreasonable to create too big file because of increasing the time for searching, reading and writing operations.

2\ Size of the archive header is not depended on the size of the SIAD file and is approximately 1 Mb.

3\ All records of the SIAD file have the same length of 16 bytes . So, the total amount of records for the file of 10MB may be counted as:
(10-1) * 1024 * 1024 / 16 = 589 824.
 