This is topic синхронизация времени МРВ и Глоб регист. in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/10/t/000031.html

Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
В МРВ канал с периодом работы 24 ч пересылает данные в канал глоб.
регистратора.Период работы этого канала тоже 24 часа.
Вопрос, потеряются данные для Гл. регистратора если системное время у них не
синхронизированно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Потерь не будет, данные могут приходить во Вход канала в любое время не зависимо от периода его пересчета, но обрабатываться (т.е. попадать на другие атрибуты канала через Трансляцию и т.д. будут только в момент пересчета канала с его периодом). Поэтому в Вашем случае может возникнуть ситуация, когда Приемник будет работать вперед Источника, тогда данные попав в канал будут обработаны только через 24 часа. Если это не так критично для Вашего процесса (запаздывание обработки на 24 часа), то можно все так и оставить. В противном случае - нет необходимости квантовать Приемник на период в 24 часа, можно установить и период пересчета канала в один цикл пересчета узла, потому как Источник итак уже квантован на 24 часа и данные чаще этого периода все равно приходить не будут.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2