This is topic копирование ОТ in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/10/t/000048.html

Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
При посылке значения 1 в канал СИСТЕМНЫЙ (ОТ копировать) формируется копия файла отчета тревог, но с именем 3е474945. В документации написано, что имя должно образовываться из текущей даты и времени, но неужели это в НЕХ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вот выдержка из справки ТМ:
quote:
Копия отчета тревог сохраняется в файл, имя которого представляет собой число секунд от 01.01.70 в шестнадцатеричной форме. Исключение составляет команда 3. При ее выполнении копия имеет то же имя, что и файл ОТ.

 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
А вот что написано в документации которая поставлялась с ТМ (причем как в печатном, так и вэлектронном виде):"Копия отчета тревог сохраняется в файл, имя которого образуется из текущих даты и времени. Исключение составляет команда 3. При ее выполнении копия имеет то же имя, что и файл ОТ." И на наш взгляд так было-бы более правильно. [Спокойствие / Cool]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой релиз ТМ Вы используете?
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Купили у Вас ТМ 5.10 и пользуемся документацией которая с ним в комплекте была( издание шестое ,исправленное и дополненное 064.18957709.00001-01 90 01).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Данная функция не изменна уже много релизов. К сожалению, это была ошибка документации. [Неодобрение / Frown]
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Хочу добиться автоматического копировании ОТ при каждом зацикливании. Для этого создал канал, устанавливающий длину ОТ(системный,длинаОТ,OUT,F)с начальным значением 2 и флагом "отработать" и канал который должен управлять копированием ОТ(системный,ОТ копировать,OUT,H ), у которого установлен флаг "отработать" и в бланке "Маски и эмуляция" в разделе "Установка" установлен 6-й (счет с 0) бит в 1. В результате ОТ зацикливается по достижению предельного размера ( т.е 2 ), но копия не создается. В чем причина ? [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно документации, за копирование при зацикливании отвечает младший бит второго байта, т.е. 8-й (счет с нуля).
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Прошу прощение за опечатку, именно 8-й (с 0) и установлен в 1. [Спокойствие / Cool] Причина проще оказалась - надо не забывать из какой директории запускался проект и именно там и искать копию. [Улыбка / Smile]
 