This is topic Проблема запуска Глобального регистратора in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Разрабатывалась распределительная система состоящая из 5 -ти МРВ с локальным архивом, для разработки использовался ключ разработчика на 1024 точки . С супервизором данные МРВ работают нормально . При дальнейшем разработки с использованием глобального регистратора столкнулся с проблемой , при попытки загрузить Logger в редакторе представлении данных вызывает ошибку №18 . Также при попытке загрузить проект в глобальный регистратор возникает данная ошибка . При подключении глобального регистратора к удаленому МРВ отрабатывает нормально. Что я делаю неправильно ????
Posted by Wizard(Леденёв Андрей) (Участник № / Member № 109) on :
Узел глобального регистратора имеет следующие настройки:Объектов=2048 Каналов=32000 FBD=16000 А Ваш ключ на 1024. Естественно, что при этом возникает ошибка 18-превышение в проекте количества точек ввода-вывода, заданного ключом HASP.
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
Значит ли из ваших слов , что необходимо приобрести ключ разработчика на Объектов=2048 Каналов=32000 FBD=16000. Так почему при рекомендации нам не было указанно данное обстоятельство ??? Ниже привожу ссылку на данную тему http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=13;t=000030 Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А для чего загружать узел Глобального Регистратора в РПД?
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
Привет №4 как дела ? Ну вот наконец можно и поговорить . Проблема в запуске глобального регистратора. Каким образом запустить глобальный регистратор? Если при автопостроении сформировались каналы для регистратора , при запуске регистратора возникает ошибка -18. Что я неправильно делаю????
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) В РПД с ключом от инструменталки на 1024 точки узел ГР не загрузится - по этому поводу справедливо сказал Wizard. 2) При запуске узла ГР в мониторе ГР - необходим HASP-ключ этого монитора. Может Вы запускали узел ГР в мониторе ГР, когда у Вас стоял ключ инструменталки? И еще - проверьте корректность регистрации компонентов монитора ГР перед запуском узла.
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
Действительно при снятии ключа инструменталки на 1024 узел ГР нормально загрузился!!!! Ещё вопрос , как правильно организовать работу Supervisora с ГР ( т.е. как можно отразить данные архива глобального регистратора)??? Заранее спасибо... Приятно было пообщаться!!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тонкость будет в том, чтобы построить для узла ГР графическую базу для Supervisor'а - ведь ФО в графике привязываются по индексам каналов, а индексы каналов в базе ГР могут не совпадать с номерами индексов одного из МРВ, графику которого Вы захотите посмотреть в Supervisor, но данные взять из архива ГР. Как уже сообщалось выше - в РПД узел ГР не "пролезет" в силу ограничений HASP-ключа инструменталки. Но это решается следующим образом: 1) В РБК меняете тип узла ГР на тип "Средний" из раздела "Без автопостроения". 2) Загружаете этот узел в РПД - создаете графическую базу для ГР. 3) В РБК - меняете тип узла обратно на ГР. Проект готов к запуску.
Posted by Surandr (Участник № / Member № 422) on :
Отлично всё получилось!!! Надеюсь на приятное сотрудничество в дальнеёшем!! Андрей!