Если кодировка сигнала не задана, то в поле код отчета тревог должен добавляться комментарий. У меня при не заданной кодировке и заданном комментари в поле код вместо комментария записывается: “00 00 00”.Почему? (Версия 5.10)
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
Уточняю: похоже если хоть раз что-то поменять в бланке "Кодировка сигнала"(что иногда случайно бывает!)то комментарий уже не добавляется.Что делать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это действительно так. Чтобы удалить кодировку (пусть даже и нулевую) Вам необходимо выбрать канал в списке диалогового окна каналов объекта и удалить все элементы в полях кодировки для этого канала в нижней части данного диалогового окна.
Posted by Larik (Участник № / Member № 191) on :
Есть ли возможность сделать так, чтобы при переходе на экран с формой отображения отчета тревог автоматически выставлялось последнее сообщение. Сейчас технологам очень трудно работать с ползунком просмотра, когда отчет тревог заполнен максимально. У нас происходит зацикливание отчета тревог.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У формы отображения Отчета тревог есть параметр "Показывать последнюю" - но работает он только когда сама ФО в режиме реального времени.