This is topic Полтергейст ??? in forum Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/10/t/000061.html

Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
При разработке проекта столкнулись с ситуацией:

1) для ускорения операций выборки из СПАД в проекте завели каналы "ПотеряСПАД", которые раз в час осуществляют принудительную запись нужных каналов в СПАД.
2) В 15.15, смотрим с универсального тренда архивные данные.
3) и удивляемся тому, что в архивных данных присутствуют ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ значения за 17.15!!!

Подскажите, как такое возможно?

Система iP4/1Gb Rimm/Win2k SP3 Server/TraceMode 5.11
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы уверены, что системное время на Вашей машине не менялось, то причина может быть только одна: эти данные получены в МРВ от внешнего источника, который рассинхронизирован с Вашей машиной (с учетом текущего времени, пояса и сезона).
Принудительная архивация осуществляется с меткой текущего времени.
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Время на всех машинах одинаковое, но на 2-й машине стоит Win98, и там был выставлен неверный часовой пояс(-2часа от нашего времени). Выставив правильный часовой пояс получили данные от этой машины с правильным временем, но на основной машине Win2k Server время у каналов теперь опережает текущее на 1 час? (Видно как по трендам "архивное значение", в "реальном" время правильное, так и через ODBC драйвер). Время на всех машинах стоит одинаковое, часовой пояс тоже.

Где тут проблемма?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте эти же данные теперь посмотреть через ODBC на той машине, с которой Вы их получили - может что-то в Win98 с преобразованием времени не то, ведь в СПАДе они все равно в едином формате по Гринвичу хранятся?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте сравнить время на компьютерах с помощью команды NET TIME.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2