Здравствуйте! После запуска проекта (из профайлера) реальное значение канала "СПАД копировать" равно 7. Соответственно, никакого копирования (при попытке послать в этот канал 2) не осуществляется. В чем может быть проблема? P.S. Канал ДИАГНОСТИКА СПАД = 0
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А канал СИСТЕМНЫЙ-СПАД_копировать у Вас какого типа? Он должен быть типа Output, иначе работать не будет.
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Скопировал. Но тут же возникло два вопроса: 1. Имя копии 29102003_153233.rep; Ну, первое, это понятно, а вот что значит 153233? 2. Вроде бы поставил у канала "СПАД копировать" опцию "Отработать" (=0) и при посылке значения в него (прямая) указал "Восстанавливыать значение", а все равно он не возвращается в 0. Или я опять где-то ошибаюсь?
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Первый вопрос снят - уже понял, что это текущее время (создания копии). Однако в Справке написано: "Имя файла копии архива образуется из 8-разрядного шестнадцатеричного числа, кодирующего дату и время (число секунд с 00:00:00 01/01/1970)." ?!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) У Вас кнопка с восстановлением значения какую основную привязку имеет? Она должна от этого же канала зависеть. 2) Это ошибка в документации (осталось от старой версии, раньше он сохранял имя как количество секунд).
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Привязка идет к этому же каналу (атрибут - Вход) и посылка туда же идет
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тогда проверьте в свойствах кнопки - она должна срабатывать по нажатию, а не по отпусканию, иначе восстанавливаться значение действительно не будет.
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Спасибо. И еще один вопрос: как я понимаю, анализ СПАД на заполнение и автоматическое его копирование будут только в 6-й версии, а в 5.12 это как-нибудь реализовать можно?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да - в 6-й. В 5-й это можно только наблюдать визуально в консоли регистратора, и то только на первом цикле заполнения архива, потом он всегда будет 100% показывать.