Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Объясните пожалуйста такую ситуацию, перестали сохраняться значения каналов в ОТ, запись идет только start и stop больше ничего.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) В самом проекте нет никаких специализированных каналов или функций управления записью в ОТ?
2) Примерно после чего это произошло? Может какие-либо изменения в проекте?
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Каналы в проекте: InNet, пустой, управление, системный->сетевая плата.
Сказать точно не могу проект постоянно корректировался, при создании тестового проекта данные в отчете тревог отрабатываются
ОС-WinXP(sp1); TM-5.12
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нужен проект для анализа ситуации.
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Проект выслал zem21.exe
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не пройдет - у нас почта не обрбатывает ЕХЕ и прочие форматы, которые можно запускать. Пришлите, пожалуйста, в обычном не самораспаковывающемся архиве на hotline1@adastra.ru
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Проект выслал zem21.rar
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Вашем проекте, видимо, была ситуация, когда был задан файл автосохранения состояния системы, но не был задан файл Отчета Тревог. В результате был сформирован запрет на сохранение сообщений от каналов в ОТ.

Выход из этой ситуации я подробно описал Вам почтой.
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Спасибо разобрался, пока что работает все нормально
 
Posted by Konstantin (Участник № / Member № 833) on :
 
Кажется, в нашем проекте возникла подобная ситуация. Имеется ли у данной проблемы какое-то общее решение, не зависящее от конкретного проекта? Если да, то, не могли бы Вы описать его.
 
Posted by zem21 (Участник № / Member № 418) on :
 
Временно ввести системный канал АРХИВАЦИЯ/OUT (HEX) с начальным значением
"0" и взведенным флажком "Отработать". Запустить МРВ. Затем этот канал можно
из узла убрать.
 