Есть два сервера Double Force MPB и 2 узла Ломиконт-Тм.
Алгоритм переключения настроен так, что переключение (работа/резерв) осуществляется при отсутствии связи с партнером в течении 10сек.
Сейчас нет возможности проверить на практике, поэтому спрашиваю:
Узлы DF MPB по сети принимают пакеты от других узлов.
Если возникнет такая ситуация, когда DF MPB(Master) "повиснет", а узел DF MPB(Slave) "видит" другие узлы в сети, но он в течении 10 сек. будет пытаться "увидеть" своего партнера по резерву и "синхронизироваться" с ним... Так вот при таком расскладе мы получим "дырку" в СПАД-е длительностью в 10 сек????
Как это можно обойти? Задача - что бы в СПАД-е не было "пробелов".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А что у Вас узел в режиме Слейв не архивирует разве ничего и начинает архивировать только при переходе в Мастер? Если узел в состоянии Слейв архивирует получаемые по сети данные, то в архиве не будет описанных Вами 10-секундных пропусков.