Экспортировал данные из СПАД в Excel. После просмотра очень удивился. У меня пять входных каналов для которых задан цикл опроса 1 сек. Но в архиве оказались записи с интревалом до 13 сек, а также есть записи когда один канал занесен в СПАД несколько раз за секунду, при этом соседние значения равны. Каналы берутся из OPC режим SYNC-DEVICE. Trace Mode 5.15 Win2000 SP4
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
При получении данных из OPC-сервера он возвращает метку времени изменения значения. Именно с этой меткой времени значения записываются в архив.