Глобальный регистратор версии 5.15
На локальном компьютере на котором запущен проект Глобальный регистратор работает, но некорректно. Сначала я запускаю проект в профайлере. Затем запускаю консоль управления регистратора. В меню Регистратор нажимаю Открыть проект. Выходит сообщение ошибки: Ошибка загрузки базы данных проекта 65553. Затем ещё раз жму Открыть проект , он нормально открывается. В меню Управление нажимаю Старт и всё начинает работать. Можно сделать экспорт данных.
При работе в сети. Два компьютера На обоих Win 2000 Prof. На одном запущен тот же проект. На другом работает регистратор. Но соединятся с проектом он не в какую не желает. Пробовал и через консоль управления: В меню Регистратор нажимаю Открыть проект. Жму Старт. Вроде всё подключается, но данные не передаются. Настройки DCOM на обоих компьютера выставлены идентично, согласно инструкции. Пробовал запускать раздельно сервер матобработки ( через командную строку) и консоль управления. В результате консоль подключается, но пишет что остановлен.

Можно ли по подробнне описать процедуру настройки ГР на втором компьютере. (в документации не совсем понятно описано).

В проекте 2 узла: сам проект и Logger. В настройках архивации обоих есть опции пассивен/активен при старте вкл/выкл. Каким образом устанавливать данные опции для обоих узлов.
С уважением
Смирнов С.В.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Глобальный Регистратор должен запускаться на отдельном ПК, а не на том же, где и МРВ. ГР - сам является МРВ отдельным. Поэтому Вы и получаете ошибку открытия проекта.
2) Данные в ГР передаются по нашему протоколу I-NET через службу NetBios, а не по DCOM. Поэтому, нужно настроить номера логических сетевых адаптеров в узлах АРМа и ГР в проекте, чтобы был обмен.
3) Активен/Пассивен - это для функции автопостроения в РБК, чтобы указать - нужно ли строить базу ГР по каналам этого узла с флагами "Регистратор" или нет. А вкл/выкл при старте - это уже сам обмен данными для ГР в реальном времени.
 
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
 
По п.2 как это сделать?
С уважением
Смирнов С.В.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходимо определить номера логических адаптеров, на которых у Вас установлен NetBios и задать их в настройках узлов в проекте.
Как это сделать - уже неоднократно обсуждалось здесь на форуме, например: http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000288.html#000005
 
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
 
День добрый!
Не могли бы вы выслать небольшой пример с ГР на пару каналов.
С уважением Смирнов С.В.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено почтой.
 
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
 
Проект получили!
Благодарим за помощь, будем разбираться.
С уважением
Смирнов С.В.
 