Глобальный регистратор версии 5.15 На локальном компьютере на котором запущен проект Глобальный регистратор работает, но некорректно. Сначала я запускаю проект в профайлере. Затем запускаю консоль управления регистратора. В меню Регистратор нажимаю Открыть проект. Выходит сообщение ошибки: Ошибка загрузки базы данных проекта 65553. Затем ещё раз жму Открыть проект , он нормально открывается. В меню Управление нажимаю Старт и всё начинает работать. Можно сделать экспорт данных. При работе в сети. Два компьютера На обоих Win 2000 Prof. На одном запущен тот же проект. На другом работает регистратор. Но соединятся с проектом он не в какую не желает. Пробовал и через консоль управления: В меню Регистратор нажимаю Открыть проект. Жму Старт. Вроде всё подключается, но данные не передаются. Настройки DCOM на обоих компьютера выставлены идентично, согласно инструкции. Пробовал запускать раздельно сервер матобработки ( через командную строку) и консоль управления. В результате консоль подключается, но пишет что остановлен.
Можно ли по подробнне описать процедуру настройки ГР на втором компьютере. (в документации не совсем понятно описано).
В проекте 2 узла: сам проект и Logger. В настройках архивации обоих есть опции пассивен/активен при старте вкл/выкл. Каким образом устанавливать данные опции для обоих узлов. С уважением Смирнов С.В.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Глобальный Регистратор должен запускаться на отдельном ПК, а не на том же, где и МРВ. ГР - сам является МРВ отдельным. Поэтому Вы и получаете ошибку открытия проекта. 2) Данные в ГР передаются по нашему протоколу I-NET через службу NetBios, а не по DCOM. Поэтому, нужно настроить номера логических сетевых адаптеров в узлах АРМа и ГР в проекте, чтобы был обмен. 3) Активен/Пассивен - это для функции автопостроения в РБК, чтобы указать - нужно ли строить базу ГР по каналам этого узла с флагами "Регистратор" или нет. А вкл/выкл при старте - это уже сам обмен данными для ГР в реальном времени.
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
По п.2 как это сделать? С уважением Смирнов С.В.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Необходимо определить номера логических адаптеров, на которых у Вас установлен NetBios и задать их в настройках узлов в проекте. Как это сделать - уже неоднократно обсуждалось здесь на форуме, например: http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000288.html#000005 Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
День добрый! Не могли бы вы выслать небольшой пример с ГР на пару каналов. С уважением Смирнов С.В.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено почтой.
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
Проект получили! Благодарим за помощь, будем разбираться. С уважением Смирнов С.В.