Подскажите, можно ли в разных IL-программах типа FBD (в одном FBD-болке) использовать один и тот же таймер?

Поясню: Есть FBD программа, в ней используются 2 FBD блока, написанных на Teхно-IL. Каждый блок использует независимо от другого таймер(скажем №1).
Вопрос не будет ли включение таймера №1 в первом блоке влиять на работу 2-го блока, ведь в нем тоже используется таймер с номером 1?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Таймеры глобальны - то есть, таймер №1 такой же таймер №1 и для всех блоков на IL.
 