This is topic Продолжительность такта импульса in forum Языки программирования (IL/FBD) / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/11/t/000046.html

Posted by alfer (Участник № / Member № 819) on :
 
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, чему равна продолжительность такта (например, в блоке Циклический импульс (IMP)).
Не связана ли длина такта с tick.
На что еще влияет tick, кроме задания временного интервала цикла обработки канала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Длительность ипульса задается в тактах вызова этой FBD-программы. Соответственно, вызов выполняет канал, к которому Вы ее привязали. Период пересчета этого канала и является этим тактом, он в свою очереь определяется периодом пересчета узла.
Например, если у узла установлен цикл пересчета "10 на 0.02" - это 200 мс. У канала с этой FBD-программой установлен 1 цикл. Это значит, что программа будет вызываться 5 раз в секунду. Таким образом, для задания длительности импульса в программе на 2 секунды на входе блока необходимо установить значение 2*5=10.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2