This is topic FBD блоки из FBD программ in forum Языки программирования (IL/FBD) / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/11/t/000072.html

Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
 
1. Хотелось поделиться впечатлениями от работы с функцией создания FBD блоков из FBD программ. На мой взгляд, такая возможность значительно упрощает процесс разработки FBD алгоритмов, позволяет лучше структурировать идею с применением объектного подхода, делает их более читабельными и меньшего размера. Также, используя такой подход, проще синхронизировать FBD блоки по тактам пересчета, что является критичным в некоторых задачах.
Но, к сожалению, есть и ложка дегтя. Во-первых, возможность пересчета FBD программ, содержащих такие FBD блоки, только в Управлении сильно ограничивает в фантазиях. В тех микроМРВ где нет возможности пересчета FBD в Управлении сразу отрезается возможность использования этой функции. Будет ли это ограничение снято в последующих версиях?
Не работает пользовательский FBD блок, в производной программе которого содержится другой пользовательский FBD блок. Такое вложение недопустимо?
Также при работе с этой функцией есть недостатки непосредственно в пользовательском интерфейсе. Если, находясь в режиме редактирования связей, перейти к выбору пользовательских FBD блоков и выбрать один из FBD блоков, а потом перейти в режим вставки и редактирования FBD, то у производных программ пользовательских FBD сбрасываются все комментарии.
При попытке удалить пользовательский FBD блок, который еще задействован в одной из программ, у производной FBD этого блока исчезают комментарии к аргументам.
Не хватает окон для ввода подтверждения о желании создать или удалить пользовательский FBD блок.

2. Обрабатывает ли обработчик COM порта каналы, с установленным флагом "Отработать", последовательно от наименьшего порядкового номера в базе к наибольшему? Есть ли гарантия, что канал с меньшим порядковым номером будет передан раньше, чем канал имеющий больший порядковый номер? Как можно обеспечить определенную последовательность отправки значений атрибутов каналов через COM порт?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) По данным пожеланиям - рекомендую посмотреть реализацию математического аппарата в ТМ 6-й версии. Думаю, что он удовлетворит Ваши пожелания по созданию собственных функций и не только на FBD, а не всех 5 типах языков стандарта МЭК.

2) Обработка ведется по возрастанию индекса канала в базе и управлять этим никак нельзя.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2