Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Как правильно настроить связь по сети контроллера с микроМРВ и компьютера с МРВ и Windows 2000. С NT связь есть.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К сожалению, в Windows'2000 отсутствуют штатные возможности установления выбранному логическому адаптеру нужного номера или, по крайней мере, определения логических номеров адаптеров, назначенных системой (в Windows NT такие возможности есть и они описаны в нашей документации).
Поэтому в Windows'2000 приходится определять номер логического адаптера, на котором установлен NETBIOS (над необходимым Вам транспортным протоколом), экспериментально.
В диалоге "Параметры узла" в бланке "Настройки сети" надо поочередно выставлять разные значения в настройке "Начальный номер адаптера" до тех пор, пока не установится связь с микроМРВ.
При этом конечно надо быть уверенным, что в контроллере и в Windows'2000 NETBIOS установлен над одним и тем же транспортным протоколом.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть еще одна возможность для экспериментирования - более быстрого.
Надо создать канал СИСТЕМНЫЙ/СЕТЕВАЯ ПЛАТА (OUT) и в реальном времени менять его значение до тех пор, пока не установится связь.
Следует только учитывать, что переинициализация адаптера требует нескольких секунд.
 