Здравствуйте! Проблема такая. Из ТМ посылаю значение через OPC в контроллер и OPC...зависает (обмена нет в обоих направлениях) после чего в ПРОЦЕССАХ отключаю OPC и все идет нормально до следующего раза
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Чей ОРС зависает - opcgate ТМ или ОРС-сервер контроллера? Если можно - поподробнее...
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
Проблема с посылкой сигнала в контроллер решилась обновлением версии ОРС до 2.0.8. Исправлен баг с групповой посылкой сигнала. Теперь просто иногда некоторые тэги ОРС встают в состояние ПЛОХОЙ , но это видимо уже не по вашей части Программа в контроллере отрабатывает все по алгоритму, а путем обновления связи в ОРС оная восстанавливается - осталось только, что еще не терялась.