Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
 
Здравствуйте! Проблема такая. Из ТМ посылаю значение через OPC в контроллер и OPC...зависает (обмена нет в обоих направлениях) [Неодобрение / Frown] после чего
в ПРОЦЕССАХ отключаю OPC и все идет нормально [Недоумение / Confused]
до следующего раза [Безумие / Mad]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Чей ОРС зависает - opcgate ТМ или ОРС-сервер контроллера? Если можно - поподробнее...
 
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
 
Проблема с посылкой сигнала в контроллер решилась обновлением версии ОРС до 2.0.8. Исправлен баг с групповой посылкой сигнала.
Теперь просто иногда некоторые тэги ОРС встают в состояние ПЛОХОЙ [Безумие / Mad] , но это видимо уже не по вашей части [duno / незнайка]
Программа в контроллере отрабатывает все по алгоритму, а путем обновления связи в ОРС оная восстанавливается - осталось только, что еще не терялась. [Недоумение / Confused]
 