Posted by avv07 (Участник № / Member № 1103) on :
 
Возможно ли в канале DO связанном с ОРС сервером
производить обработку алгоритма с привязкой выходных значений алгоритма к битам DO канала
 
Posted by _LAG (Участник № / Member № 990) on :
 
А почему бы нет? У меня в таких случаях все работало.
 
Posted by avv07 (Участник № / Member № 1103) on :
 
я работаю в демо 5.15
первоначально привязки к алгоритму не было
затем привязал к алгоритму и запустил эмуляцию
сделал по нажатию кнопки посылку в бит DO канала 1
и его отображение результата нет
снял привязку к алгоритму(вернулся к старому) перезапустил эмуляцию
посылка в канал единицы перестала работать
в чем проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы поди алгоритм на Трансляцию повесили, а Аппаратное с Реальным через этот алгоритм не связали - вот и "порвали" тем самым канал пополам...
 
Posted by avv07 (Участник № / Member № 1103) on :
 
уничтожил канал затем заново его создал и привязал
все заработало
спасибо за подсказку
 