This is topic Проблема связи OPC in forum Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день. У нас возникла проблема связи узла ТМ5 с локальным OPC-сервером прибора серии “Взлет”. Данные сервер получает по сети через шлюз, утилита с “встроенным” ОРС сервером эти данные получает, что отображается на экране, окно сервера показывает активный сеанс запроса от основной “Взлетовской” утилиты. ИС ТМ5 v 5.16 видит ОРС-север Spserver 1.5.0.1 доступ к тегам которого происходит через OPC-интерфейс Data Access V.2.05,3.00. ,автопостроением назначена пара каналов и канал диагностки ОРС. При запуске МРВ текущее значение назначенного тега попадает на вход канала сервера матотбработки МРВ, что видно из таблицы каналов и тут же перестает реагировать на какие либо изменения значения тега ОРС-сервера, достовеность канала устанавливается в 1,а канал диагностики показывает при этом 0,что означает нормальный обмен с OPC-сервером. Окно ОРС-сервера также показывает клиента ТМ и его чередующиеся состояния-запрос,свободен. Подскажите пожалуйста в чем же проблема…
Posted by Игорь (Участник № / Member № 1027) on :
Обратил внимание,что выводится только целая часть данных,поменял в установках ОС десятичный разделитель с запятой на точку все пошло-поехало...)))Спасибо за внимание...