This is topic Драйвер связи с УСО для MS DOS in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/14/t/000015.html

Posted by Leonid (Участник № / Member № 154) on :
 
При работе с драйвером ч/з тотчку вызова какова структура IA?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Структура IA - общая для всех типов драйверов.

typedef union
{
unsigned char c[6];
unsigned short int i[3];
}
IA;

 
Posted by Leonid (Участник № / Member № 154) on :
 
Канал К___1 - дискретный, его настройки: Base=100, CH=1, Mux=0 Type=норма, State=нет. Что будет в IA (по байтно)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все будет зависеть от того, как Вы будете эти данные принимать: через переменную С - 1 байт, или через переменную I - 2 байта.
Для каналов с подтипом АНАЛОГ и ДИСКРЕТ первый параметр BASE - 2 байта, остальные однобайтовые (это указано в документации). Соответственно, для чтения параметра канала BASE - лучше использовать переменную IA.I[0], а для остальных настроек IA.C[0], IA.C[1] и т.д.
 
Posted by Leonid (Участник № / Member № 154) on :
 
Большое спасибо
 
Posted by Leonid (Участник № / Member № 154) on :
 
А как в драйвере обрабатывать аналоговые сигналы ведь v - 2 байта (unsigned short), а float - 4 байта?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для операций с данными типа FLOAT канал в ТМ должен иметь тип FLOAT.
Размерность переменной v - 2 байта была принята из соображений, что драйвер предназначается для работы с платами УСО, а разрядность АЦП или ЦАП - не превышает 16 бит, т.е. 2 байта.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2