Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
Почему для каналов, осуществляющих связь по OPC, не работает атрибут "Подключение"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Атрибут Подключение отключает канал от источника данных, но не отключает обмен. Вам нужно использовать атрибут Состояние.
 
Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
Немного конкретизирую свой вопрос.

Обменом, конечно же, занимается OPC сервер. Для каналов он является источником/приемником данных. Так вот, для входных каналов атрибут подключение работает, т.е. значение замораживается, опрос тега OPC останавливается.
Иначе обстоит дело с выходными каналами. Выставляем в 1 Подключение, меняем значение в канале, обмен с OPC продолжается, т.е. тег соответственно меняет свое значение.
Получается, что при обмене с OPC сервером атрибут Подключение отключает канал от источника данных, но не делает этого с приемником данных для выходных каналов. А ведь OPC сервер формирует посылку в устройство так же как и в ТМ, т.е. по изменению значения.
С чем бы это могло быть связано?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Читайте мое сообщение выше, я же уже ответил Вам...
 
Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
Приемником данных для выходных каналов с подтипом OPC является OPC сервер. Так вот атрибут Подключение таких каналов не отключает канал от приемника данных . Почему - не понятно. А использовать Состояние нам не удобно, т.к. крутится трансляция.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В том то и дело, что приемником не ОРС-сервер является, а внутренний обработчик обмена по ОРС.
А зачем Вам Трансляция данных, которых нет?
 
Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
Что значит нет данных - данных то как раз полно, ведь входной канал непрерывно опрашивает OPC сервер. Хотя, сейчас, не хотелось бы заниматься описанием задачи - да и не в этом дело. Понятно, что эту проблему можно обойти, но:

Все-таки я никак не пойму, хоть убейте. Пусть приемником данных является внутренний обработчик OPC обмена, но почему канал от него не отключается при выставлении в 1 атрибута Подключение? Разъясните пожалуста.
Ведь, например, при использовании выходного канала обмена по Modbus приемником данных также, наверняка, является какой-нибудь внутренний обработчик обмена по modbus (или некий драйвер). Но при выставлении в 1 атрибута Подключение для этого канала - формирование запросов все-таки прекращается. На наш взгляд, похоже, что это нарушения идеологии: на одних каналах Подключение работает, на других - не работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для ОРС - Подключение не отключает сам обмен, а лишь отключает канал от внутреннего источника ОРС.
 
Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
К сожалению, опять ничего не понял.
Попробую задать вопрос так:
1. Есть входной канал, привязанный к OPC тегу. Если выставить в 1 Подключение, увидим ли мы изменение значения канала при изменении значения тега?
2. Есть выходной канал, привязанный к OPC тегу. Если выставить в 1 Подключение, увидим ли мы изменение значения тега при изменении значения канала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Нет.
2) Нет.
 
Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
Наконец-то!
В том то и дело, что:
1) нет
2) да
В этом то и вопрос: почему в случае 2)да?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
2) Сейчас проверим...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка, действительно не отключает...
 
Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
Наконец-то проверили!

Видимо как следствие этого и не работает установка на резервном МРВ 5-го бита канала Системный Ввод-вывод, т.е. теги OPC продолжают обновляться.
 
Posted by ATMosphere (Участник № / Member № 115) on :
 
Добрый день!

Разрешите поинтересоваться, сделано ли что-нибудь для устранения озвученных выше ошибок. Когда можно ожидать исправлений?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В связи с подготовкой выхода 6-й версии - все работы по 5-й пока временно приостановлены на неопределенный срок. Ориентировочно - середина августа, но это только "ориентировочно", возможно, что и этот срок будет перенесен... [duno / незнайка]
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
В продолжение темы - имею похожую проблему, но со своими нюансами, а именно:
1. Есть OPC - сервер счетчиков Логика, которые опрашиваются достаточно медленно.
2. Есть две задачи, одна из которых ТМ5, которые являются OPC-клиентами, причем ТМ5 - DA, а другая задача - HDA.
3. Для того, чтобы задачи не мешали друг другу, каналы в режиме DA нужно опрашивать не чаще раза в минуту - этого можно добиться, если OPC-клиент при подключении создаст на OPC-сервере группу с соответствующим периодом.

В результате оказывается, что ТМ5 создаёт на OPC-сервере группу с периодом узла (задаем 1 мин), вследствие чего скорость реакции на действия оператора становится неприемлимой.

Видится два пути выхода из кризиса (первый очень желателен):
1. Заставить ТМ создавать на OPC-сервере группу с заданным периодом, не зависящим от периода узла (лучше всего в файле конфигурации node_opcN.cnf).
2. Периодически отключаться от OPC-сервера, чтобы позволить другому клиенту получить свои данные.

Можно ли это реализовать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Трейс Моуд 5 пока не планируется производить работы по усовершенствованию ее характеристик и расширению функций.
В качестве альтернативы можно предложить запрашивать данные у OPC-сервера в режиме ADVISE. При этом OPC-сервер вообще самостоятельно решает вопрос реализации потоков ответов. Сколько успевает послать клиенту (Трейс Моуд), столько и пошлет.
Встречный вопрос. Какими средствами Вы контролируете OPC-обмен? Существуют ли у Вас программные средства для трассировки OPC-обмена, как локального, так и сетевого? Если да, перешлите их нам, пожалуйста, на адрес техподдержки (если возможно).
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
OPC я не диагностирую.
В данной ситуации от режима OPC ничего не зависит - проверено.
Когда клиент подключается, то независимо от режима группа на сервере создаётся, а при создании всегда указывается её период.

Сервер сделан так, что опрашивает устройства с периодом группы, заведенной на нем, а он должен это делать значительно реже.

Руками задать период создаваемой группы я не могу, он всегда равен периоду узла.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Максимальный период для OPC-группы наш клиент может установить только 1 секунда (если для каналовзадать период опроса в секундах).
Параметр этот задан в коде. Переписывать клиента для Трейс Моуд 5 мы не планируем.
 