1. Какие Вы pекомендуете пpеобpазователи RS 232 / RS 485 ? Укажите пожалуйста типы пpеобpазователей с котоpыми система TRASE MODE-5 полностью пpогpаммно совместима ? 2. Какие Вы pекомендуете pазмножители последовательных поpтов COM / 8 x COM (или COM / 16 .... ?) для соединения нескольких контpоллеpов (наиболее веpоятно 8-и) и одного А.Р.М., имеющего только COM1 и COM2 ? Укажите пожалуйста типы pазмножитей с котоpыми система TRASE MODE-5 полностью пpогpаммно совместима ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Самый лучший вариант (по крайней мере мы его всегда используем) - это продукт фирмы ICP-DAS преобразователь I7520. Данный преобразователь автоматически настраивается на скорость и не требует управления приемо-передатчиком, поэтому поставив его Вы можете про него вообще забыть (полностью прозрачен на линии). Программной совместимости данный продукт не требует, потому что никак не управляется - он полностью автоматический. Более полную информацию смотрите на сайте производителя .
2) Многие наши пользователи используют продукцию фирмы Advantech. Есть также неплохая продукция фирмы MOXA. Вопрос только в том, какой интерфейс Вам нужен. Вот некоторые замечания по МОХА: Нами не тестировалась вся линейка продуктов этой фирмы, мы лишь имели дело только с некоторыми моделями (C218 и C168). Проблемы выявились следующие: а) не инициализируются порты номер, которых двухзначный. Т.е., если имена портов что-то типа СОМ10, СОМ11 и т.д., то инициализировать через Windwows API их не возможно (возможно, что на данный момент МОХА исправила этот баг в последних версиях драйверов - мы наблюдали этот эффект еще в конце прошлого года с тех пор мы его не перепроверяли). б) неприятный момент в том, что в кабелях для этих плат не разведены все 9 контактов разъема. Это проявляется при работе с модемом при аппаратном управлении RS, как раз отсутствует контакт сигнала входящего звонка. в) При работе с преобразователями МОХА 232 в 422 или 485 они управляются нестандартной функцией, входящей только в библеотеку драйверов для этих плат. Соответственно функции Windows работают не корректно, а ТМ работает с портами только через API MS Windows. Хотя вполне возможно, что и эта особенность уже исправлена в новых драйверах от производителя.