Здравствуйте, наша фирма прониклась идеей глобальной диспетчеризации тепловых пунктов, все пока получалось но столкнулись с проблемой! Все устройства подключены к контроллеру Lagoon И общаются по ModBusRTU, на объекте установлен теплосчетчик ASWEGA SA94/2M он ModBus не поддерживает у него свой протокол описание есть здесь http://aswegam.ru/documents.shtml, как организовать обмен данными между Lagoon и Aswega. Если необходимо написание драйвера то какие условия его написания Вами! E-Mail: bindas@mail.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Микро МРВ для Лагуны не поддерживает протокол ModBus - как это он у Вас может работать с Вашими устройствами по данному протоколу?
2) Лагуна не поддерживает возможность подключения внешних драйверов - слишком слабый контроллер, необходимо что-то помощнее с обычным МикроМРВ, либо подключать драйвер для этого теплосчетчика к МРВ под MS Windows.
Относительно написания нами драйвера - прошу Вас направить Вашу заявку по E-mail на адрес sales@adastra.ru
Под именем Lagoon имеется в виду контроллер I-7188XG!! Почему не знаю, но это так. А протокол работает!!?? Если рассматривать вариант с OPC сервером, то где его запускать в условиях Теплового пункта???
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В самом контроллере что у Вас запущено? Уж явно не наш Микро МРВ!
Posted by Bindas (Участник № / Member № 1106) on :
Контроллер програмировался с помощью ISAGRAF. А как же так получилось что Микро МРВ не поддерживает MODBUS, как теперь решать эту проблему???
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А при чем здесь Микро МРВ и ISAGRAF? Если этот контроллер ISAGRAF'ом программируете - какие могу быть к нам вопросы, ведь это не наш продукт!?
Posted by Bindas (Участник № / Member № 1106) on :
Да все понятно ISAGRAF не ваш продукт, но учились то мы у вас и хотели использовать именно TraceMode!!! Поэтому и задаем Вам Вопросы, как нам сделать все на TraceModе???
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Так бы сразу и спрашивали! Если Вы хотите, чтобы контроллер мог работать как Master по ModBus RTU, а также была возможность подключить собственный дравер, то нужно что-то помощнее, чем Лагуна с ее МикроМРВ. Можно, например, посмотреть ТЕКОНИК.
Posted by Bindas (Участник № / Member № 1106) on :
Тут еще вопрос цены Теконик будет стоить в 5 раз дороже чем Лагуна, а это уже проблема. Но как бы там ни было спасибо за совет, в случае положительного решения в пользу Теконика будем обращаться к Вам за помощью по написанию драйвера! СПАСИБО!!
Posted by Andre (Участник № / Member № 719) on :
Мы тоже эксплуатируем расходомеры ASWEGA. По нашему запросу они обещали(ASWEGA) сваять ОРС сервер к марту месяцу, но не знаю для всего оборудования или нет , мы происили для расходомера VA2304, вы тоже потеребите их, может они и для теплосчётчика ОРС сервер сделают..
Posted by Bindas (Участник № / Member № 1106) on :
Я общался на эту тему с представителями ASWEGи они сказали что у них есть OPC сервер но пока он читает со счетчика только текущие параметры, нам этого в принципе достаточно, но где его запускать в условиях удаленного теплового пункта??!!!