Добрый день! Мне нужно диспетчеризировать контроллер CO2 фирмы CAREL. Могут ли быть проблемы по его подключению (работает по протоколу ModBus)?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 31-05-2006 16:14:
Какой именно ModBus поддерживается этим устройством: RTU, TCP\IP, ASCII, + ? Если отступлений от стандарта нет - то проблем не должно быть.
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on 08-06-2006 15:20:
Понятно. Скажите пожалуйста, умеет ли ТМ5 работать с контроллерами по интерфейсу USB?
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on 08-06-2006 15:50:
Проблема в том, что мне нужно диспетчеризировать контроллер Carel, в котором есть плата с 485 интерфейсом. И есть преобразователь RS485/USB.
Придется приобретать RS485/RS232? Можете ли Вы порекомендовать в этом случае какой то определенный преобразователь, или можно использовать любой?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 08-06-2006 18:53:
Если преобразователь RS485\USB корректно эмулирует стандартный СОМ-порт в MS-Windows, то его будет достаточно.
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on 19-06-2006 17:48:
А как же настроить порт USB? В параметрах узла для настройки связи с контроллерами по определенному протоколу есть вкладки "Параметры посл. портов" и "Связь по последовательным интерфейсам". Как же настроить USB? Или я что-то не понимаю
Спасибо
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on 27-06-2006 15:18:
Есть ли у меня надежда получить ответ на предыдущий вопрос?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 27-06-2006 15:59:
Если у Вас установлен драйвер преобразователя RS485/USB, корректно эмулирующий COM-порт через USB, то в ОС должен просто присутствовать соответствующий COM-порт, к которому и обращается Трейс Моуд. И настраиваться он должен именно как COM-порт, а не USB. Для Трейс Моуд нет никакой разницы, какие аппаратные и программные средства представляют компонент ОС, который называется COM-порт. Трейс Моуд обращается к COM-порту через системный API с его стандартными функциями. При связи через RS485 надо еще учитывать параметр "Управление приемо-передатчиком". Эту настройку "Последовательного порта" в Трейс Моуд надо выбирать в соответствии с требованиями конкретного преобразователя.
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on 27-06-2006 16:25:
У меня не установлен драйвер преобразователя интерфейса. Его можно где-нибудь найти?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 27-06-2006 18:58:
Его можно найти либо в составе самого преобразователя интерфейса, либо в ОС, либо в интернете.