This is topic КОнтроллер Carel in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/14/t/000094.html

Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Добрый день!
Мне нужно диспетчеризировать контроллер CO2 фирмы CAREL. Могут ли быть проблемы по его подключению (работает по протоколу ModBus)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой именно ModBus поддерживается этим устройством: RTU, TCP\IP, ASCII, + ?
Если отступлений от стандарта нет - то проблем не должно быть.
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Понятно.
Скажите пожалуйста, умеет ли ТМ5 работать с контроллерами по интерфейсу USB?
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Проблема в том, что мне нужно диспетчеризировать контроллер Carel, в котором есть плата с 485 интерфейсом. И есть преобразователь RS485/USB.

Придется приобретать RS485/RS232?
Можете ли Вы порекомендовать в этом случае какой то определенный преобразователь, или можно использовать любой?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если преобразователь RS485\USB корректно эмулирует стандартный СОМ-порт в MS-Windows, то его будет достаточно.
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
А как же настроить порт USB?
В параметрах узла для настройки связи с контроллерами по определенному протоколу есть вкладки "Параметры посл. портов" и "Связь по последовательным интерфейсам". Как же настроить USB?
Или я что-то не понимаю

Спасибо
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Есть ли у меня надежда получить ответ на предыдущий вопрос?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если у Вас установлен драйвер преобразователя RS485/USB, корректно эмулирующий COM-порт через USB, то в ОС должен просто присутствовать соответствующий COM-порт, к которому и обращается Трейс Моуд. И настраиваться он должен именно как COM-порт, а не USB.
Для Трейс Моуд нет никакой разницы, какие аппаратные и программные средства представляют компонент ОС, который называется COM-порт. Трейс Моуд обращается к COM-порту через системный API с его стандартными функциями.
При связи через RS485 надо еще учитывать параметр "Управление приемо-передатчиком". Эту настройку "Последовательного порта" в Трейс Моуд надо выбирать в соответствии с требованиями конкретного преобразователя.
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
У меня не установлен драйвер преобразователя интерфейса.
Его можно где-нибудь найти?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Его можно найти либо в составе самого преобразователя интерфейса, либо в ОС, либо в интернете.
 