This is topic Драйвер DCS (Т3601) in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/14/t/000097.html

Posted by Worker (Участник № / Member № 71) on :
 
Модуль Т3601 (Теконик) дискретного выхода имеет "аппаратный ШИМ", т.е. может формировать импульс заданной длительности при подаче команды в формате #AAN{Data} Data: +xxx.xx (в сек.). Поддерживается ли данная команда драйвером DCS, если да, то каким дополнением к подтипу? Если нет, то каким образом можно реализовать эту функцию (очень удобно для построения регуляторов, где время импульса не привязана к циклу пересчета). Заранее благодарен...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Точно указанный Вами формат команды в протоколе DCS не поддерживается.
Но, судя по имеющейся у нас документации, эти модули поддерживают также другой формат передачи данных.
"7.10 CФОРМИРОВАТЬ ИМПУЛЬС НА КАНАЛЕ ВЫВОДА #AAN
Синтаксис: #AAN(DATA)[CHK](cr)
# - символ разделителя
AA - адрес модуля (00..FF)
N – номер канала (0..7) (один ASCII символ)
DATA – длительность импульса в секундах. Одновременно поддерживаются два формата: «+XX.XХX» (от 00.000 до 65.000 с) и «+XXХ.XX» (от 000.00 до 650.00 с). Длительность импульса (логическая «1»), формируемого на канале, задается с дискретностью 10 мс (Если модуль получает длительность импульса в формате «+ХХ.ХХХ», последний разряд не ис-пользуется)."
Команда с форматом данных «+XX.XХX» поддерживается в протоколе DCS для модулей I-7024.
Это подтип DCS/AO с соответствующими настройками каналов.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us