Здравствуйте, возможно ли в ТМ 5 настроить обмен по протоколу ModBus RTU с пятизначным регистром? Не получается ввести в поле адреса адрес 44097 :-(
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Адрес в поле настройки компонента MODBUS вводится в HEX-формате. По стандарту MODBUS адрес переменной должен укладываться в 2 байта, т.е. 4 HEX-символа. Надо имеющуюся у в Вашем приборе адресацию перевести в стандартные адреса MODBUS. Общего решения нет. Обычно производители оборудования сами должны давать подобную информацию.