Необходим драйвер счётчика FGUP Nizhegorodski Zavod (ФГУП Нижегородский Завод) SET-4TM (СЭТ-4ТМ) Serial in-house protocol ? Или как можно получить данные с этого счётчика ? У меня SCADA & MRV версии 5.0 ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Драйвер выслал.
Posted by Alexey_V (Участник № / Member № 1467) on :
Так же необходим драйвер счетчика SET-4TM для Trace Mode 5. Каким образом можно его получить?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ссылка указана на TM6, а пользователей TM5 туда не пускают. На странице с драйверами для ТМ5 (http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/get_support_tm5/TM5_commercial_updates/#drivers), данный драйвер не обнаружен. Подскажите пожалуйста, где его можно получить?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы просим прощения за возникшее недоразумение. Драйвер для счетчика СЭТ-4ТМ был написан в 2006 г. для Trace Mode 6. При этом использовался интерфейс, общий для Trace Mode 6 и для Trace Mode 5, что в принципе может обеспечить совместимость с Trace Mode 5. Однако испытания этого драйвера с Trace Mode 5 не проводились. В настоящее время драйвер модифицирован в специфическом интерфейсе Trace Mode 6 с целью обеспечения подъема архивов профилей мощности.
Trace Mode 5 не модифицируется уже более 4 лет. Драйверы для этой системы мы не пишем, не адаптируем и не поставляем. Первую версию драйвера я отправил Вам по почте.