Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
Здравствуйте.
Хочу добавить в старый проект работающий в ТМ5.** физический канал,но во время наладки получаю признак недостоверности 1.
Мой вопрос; что надо именно прописать в настройках редактора базы каналов?
Данные для настройки в РБК (бланке узла)
Сом-4 (прописан)
номер устройства- 1
В документации на устройство сказано :
Poll record - 1
gGroup- 1
Modbus Adress- 40028
dType -DWOORD
Conversion- Float

Исходя из этого в РБК cоздается канал c атрибутами..Modbus- Rin Word(4)(или Rin Float(4)?)
тип - F
- In
RS- 03
ADRESS- 01
CH - 9c5C
TYPE- Modbus
Q

И вот на этой оптимистичной ноте [Улыбка / Smile] появляется признак недостоверности.
Что мною сделанно именно не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Предположительно для заданных адресов и параметров надо задавать функцию Rout Float(3).
Адрес переменной CH=0027 или 0028 (в HEX-формате) в зависимости от начала адресного пространства в приборе.
Если останутся проблемы, можно перехватить трафик COM-порта и посмотреть текст запросов и ответов.
Как из "Poll record - 1 gGroup- 1" получить адрес устройства, я не знаю.
 