Posted by AlexX (Участник № / Member № 140) on :
 
У меня такая проблема. Есть несколько рабочих станций под NT4 и сервак под 2000. После установки админом TM на клиентах, он не хочет запускаться, так же как при наличии второй инсталяции, т.е. выдает сообщение что нужно удалить файл work.cfg, но этого файла нет ни в директории INI ТМ'а ни WINNT. Как всё таки заставить запустится редактор базы каналов? Кроме само собой переустановки.
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
На клиентах Вы осуществляли удаленную установку ТМ, или на каждом клиенте - локально с имеющегося CD-ROMa ?
 
Posted by AlexX (Участник № / Member № 140) on :
 
Админ говорит, что ставил на каждом клиенте локально с расшаренного CD-ROM'a
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Вы устанавливаете базовый или профессиональный пакет ТМ5? Для профессионального: на каждого клиента - по одному ключу защиты. Запускаться будет РПД там, где установлен - ключ.
 
Posted by AlexX (Участник № / Member № 140) on :
 
В том то и дело что базовый. Я сам его на одной клиентской машине переустановил, всё заработало работало. Перезагрузился и опять двадцать пять, найдена вторая копия. Да кстати все клиенты входят под обним логином (гостевым) без пароля guest. Может это как то влияет? Правда не пойму чем. Дома всё стало и работает без проблем, а на работе (
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Попробуйте произвести "регистрацию компонента", с которым работаете.
1 - рабочие станции имеют жесткий диск,
2 - установка ТМ5 производится не на сервер с расшаренным CD-ROM?
 
Posted by AlexX (Участник № / Member № 140) on :
 
Проблема решилась. Оказалось что требуется открыть папку с Trace Mode для записи. Это не очень приятно, но он что то туда пишет и без этого ругается на subj. Спасибо за помощь.
 