Posted by Михаил С. Механошин (Участник № / Member № 437) on :
 
контроль границ в канале MODBUS у меня
почему-то не работает. Как контролировать
эти значения? Мне нужно атрибут "интервал"
Спасибо за поддержку.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для того, чтобы для каналов формата FLOAT корректно во всем диапазоне изменения РЕАЛЬНОГО значения определялся атрибут ИНТЕРВАЛ, достаточно задать все 6 границ, чтобы их значения не противоречили друг другу.
Это применимо к любым каналам, включая каналы подтипа MODBUS.
 
Posted by Михаил С. Механошин (Участник № / Member № 437) on :
 
Извиняюсь, сам запутался...
А причина в следующем
Устанавливаю в редакторе границы контроля, а они не устанавливаются.
Оказывается из-за флага "подчитать". Удалил
файл с сохранёнными состояниями "подчитать"
и границы установились как надо!
Такой оссобенности в справочной системе не видел.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В разделе документации РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ/СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МРВ/НАСТРОЙКА СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ указано, что наличие флажка АТРИБУТЫ в РЕКВИЗИТАХ канала приводит к тому, что из файла восстановления состояния системы при загрузке МРВ будут подчитываться сохраненные в нем значения атрибутов, в том числе, границ контроля.
Если Вы хотите восстанавливать только значение канала, но не его атрибуты - уберите этот флажок.
Если Вы хотите, чтобы этот канал вообще не восстанавливался из файла, поместите его в специальный объект БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
 