Posted by Интересующийся (Участник № / Member № 485) on :
 
Приведенные на сайты параметры производительности:
- 320.000 каналов в секунду;
Скорость записи данных в архив - 100.000 параметров в секунду;
Скорость передачи данных через сеть Ethernet 10 Mbit - 60.000 параметров
в секунду;
Скорость обновления форм отображения - 4.000 тревог в секунду

Не дает ясности. [Недоумение / Confused]

Для систем управления общепринятой арактеристикой является постоянная времени обьекта упрваления, какими постоянными времени способна оперировать ТМ ?
Судя по отзывам пользователей ТМ хороша там где постоянные времени измеряются секундами, а еше лучше минутами, а как быть с быстропротекающими процессами?

В качестве 1 примера:
Имеем тележку развозящую шихту со скоростью движения 1 м/с с 10 точками остановки (точность позиционирования 5 см) (за 10 мс надо успеть опросить датчики позиционирования принять решение и остановить тележку), кроме того во время
движения необходимо управлять вибропитателем дозатора (опрашивать АЦП не реже 30 мс
и выключать вибропитатель как набрали вес). Справиться ТМ с такой задачей ?

В качестве 2 примера:
Имеем рудовосстановительную печь, необходимо измерять мгновенные значения токов и напряжений промышленной частоты, не реже 200 точек на период - 10 каналов, далее расчеты ( Фурье преобразования и/или дополнительные
расчеты) отображение на экран, вывод управляющих воздействий 12 каналов не реже 1с.
Есть ли инструментальные средства, позволит производительность ?
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Добрый день!
Напиште мне директом, я приведу Вам примеры (с описанием применяемых аппаратных решений)реализации задач с использованием ТМ5 как по первому, так и по второму пункту.
Потемкин Владимир, директор
НПП "Интеллект"
e-Mail: intell@donin.com,
http://tracemode.kiev.ua

[ 21.01.2003, 10:23: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Постоянная времени в качестве динамической характеристики системы, как правило, используется для описания инерционности, а не реактивности системы.Для абсолютных оценок ее использовать нельзя.
2. По очень многочисленным отзывам пользователей Трейс Моуд при разумном распределении задач между контроллерами и операторскими станциями успешно справляется с мониторингом и управлением процессами, в которых требуется реактивность даже в единицы мс. Точные харакетрстики определяются реальными аппаратными ресурсами, объмемом решаемых задач, включая интерфейсы, и т.д.
3. Обеспечить опрос каналов и сформировать управляющие воздействия с периодом 10 мс микроМРВ Трейс Моуд может. Конкретные ограничения, которые будут наложены соотношением необходимых и имеющихся ресурсов, будут определяться в каждом конкретном проекте индивидуально.
4. Работать с временными интервалами в 0.1 мс штатные средства Трейс Моуд не могут. Поэтому считывать и обрабатывать отсчеты сигналов промышленной частоты надо с помощью дополнительных драйверов или приложений.
 