This is topic Опять о количестве точек в/в in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000052.html

Posted by Савинцев Евгений (Участник № / Member № 611) on :
 
Здравствуйте
Что-то чем дольше читаю на тему количества точек в/в, тем сильнее запутываюсь и решил задать пару вопросов [Улыбка / Smile] .
1.Если я создаю проект "под" RTM050 то в проекте мне надо выбирать узел типа Малый, а если иного типа, то мне надо следить за количеством создаваемых точек в/в, я правильно понял ?
2.Для RTM050 количество каналов в узле меньше/равно 128(Сюда входят каналы для ввода/вывода + остальные)или 128 это количество точек в/в, а общее количество каналов "неограничено" ?
3.Каналы для обмена по DDE, OPC, ODBC входят в сотав точек в/в ?
4.Если у меня в проекте несколько узлов, то мне надо запускать (покупать) для каждого узла свой МРВ ?
5. Как купить нужные исполнительные модули ТМ, и с кем я могу обсудить их состав ?
Заранее благодарю.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте, [Улыбка / Smile]
1) Да. Но если выбираете другой тип узла, то все равно перед сохранением для запуска проекта под МРВ на 128 точек тип узла надо перевести в Малый, иначе МРВ его не загрузит - выдаст ошибку 18.
2) Ограничения 128, 512, 1024- двойные. То есть, и на количество каналов и на количество точек ввода/вывода. Ограничения 32000 и 64000 - только на количество каналов.
3) Подтипы DDE и OPC - входят как в расчет каналов, так и в расчет точек. Подтип ПУСТОЙ и его каналы для обмена по ODBC - только в расчет каналов (точками не являются).
4) Да.
5) Данные вопросы необходимо обсуждать с отделом продаж по адресу sales@adastra.ru
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Помоему, Вы ошиблись в пункте 2.
Выдержка из прайса: "МРВ 5, 64000x16 точек в/в, сервер, теги неограничены - монитор реального времени, сервер тревог / Upgrade;"
В любом случае, если вам не трудно, дайте четкое определение трем понятиям:
1) канал
2) точка ввода/вывода
3) тэг
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - в пункте 2 ошибки нет...
[Спокойствие / Cool] Ок - внесем ясность:
1) Канал – это структура, состоящая из набора переменных и процедур, имеющая настройки на внешние данные, идентификаторы и период пересчета ее переменных. То есть, это некое базовое понятие вынесенное как отдельный элемент системы.
2) Под точкой ввода/вывода в ТРЕЙС МОУД понимается входное или выходное значение канала, связанное с внешним источником/приемником данных по стандартным протоколам ТРЕЙС МОУД, Windows или по протоколам драйверов УСО (устройств сопряжения с объектом). При этом такое значение канала типа FLOAT соответствует 1 точке ввода/вывода, а типа HEX – n точкам, где n – разрядность значения в битах (максимум 16).
3) Под тэгом - понимается носитель информации, то есть - переменная. Переменной может быть свойство канала, его атрибут, переменная программы (FBD или IL), глобальная переменная.

Таким образом, понятие "64000х16 с неограниченным количеством тэгов" можно расшифровать так:
В такой системе можно создать 64000 каналов типа FLOAT либо HEX. При этом, если каналы типа FLOAT и все связаны с внешними источниками/приемниками - это будет 64000 точек ввода/вывода, а если все они типа HEX размерностью 16 бит и все связаны с внешними источниками/приемниками - это 64000х16=1024000 точек ввода/вывода. Но, если оперировать в тэгах (как в переменных), то такая система может содержать следующее кол-во переменных:
64000 каналов - каждый, примерно по 36 атрибутов=64000*36=2304000 тэгов.
Каждый канал может инициировать по две процедуры: Управление и Трансляция, на которых могут выполняться программы, каждая из которых может содержать примерно максимум 200 переменных=64000*2*200=25600000 тэгов.
Добавим сюда еще 1024 глобальных переменных и 256 переменных типа E.
В результате получаем: 2304000+25600000+1024+256=27 905 280 тэгов на узел... Не слабо - думаю, что можно назвать это "тэги не ограниченно"? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by Савинцев Евгений (Участник № / Member № 611) on :
 
Спасибо !
Как хорошо было с версией 4.хх купил конструкторский ключ и твори [Улыбка / Smile]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А сейчас чем плохо - купил инструменталку на 64000 и твори не задумываясь!? [Усмешка / Big Grin]
А лучше вообще в базовой версии - она тоже 64000 и ничего покупать не нужно! [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by Савинцев Евгений (Участник № / Member № 611) on :
 
Здравствуйте
Кстати о переменных типа W и типа E - в МРВ на 128 точек накладываются на дополнительные ограничения или нет ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Переменные типа W (1024 на каждый узел МРВ и 256 в Микро МРВ) и типа E (256 на каждый узел МРВ, Микро МРВ их нет) в расчет ограничений не входят. [Улыбка / Smile]
 
Posted by Савинцев Евгений (Участник № / Member № 611) on :
 
Спасибо
 