ТМ для ИКОС 8000. "Ставим" модуль I8040 и включаем автопостроение. Результат - 2 канала.... Это ведь 32-х входовой модуль! В чём дело? Как быть? С уважением, Александр.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Все верно - два канала по 16 бит=32 дискрета!
Posted by Александр (Участник № / Member № 655) on :
Понятно, а как обозвать и привязать к ФДБ каждый вход?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Каждый дискретный вход модуля I8040, это соответствующий бит одного из двух созданных каналов. При привязке FBD Вам надо обращаться к атрибутам соответствующих каналов, которые называются Bit1, Bit2 и т.д.
Posted by Александр (Участник № / Member № 655) on :
Вот я и спрашиваю, как их связать? Вход модуля с входом ФДБ блока, или переменную создать, чтобы програмку слепить.
Posted by Wizard(Леденёв Андрей) (Участник № / Member № 109) on :
Напишите письмо на hotline2@donin.com, в котором укажите свой электронный адрес. Вышлем пример.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Уважаемый Александр! У Вас есть пример в Справочной системе в разделе БЫСТРЫЙ СТАРТ.