Posted by Бакалдин А. (Участник № / Member № 746) on :
 
Изучаю пакет и пытаюсь сразу перейти к реальной ситуации. Нужно 1 ПК связать с несколькими единицами оборудования (система управления S7-300 Siemens). Контроллеры между собой можно связать по Profibus DP, этот протокол поддерживается через ОРС. Значит узел для оператора я оределяю через "Большой"/"МРВ(ОРС)", а как я должен определить узлы для контроллеров? И как я должен определить каналы в узлах с контроллерами, если мне нужна информация из "мозгов" (блоков данных) контроллера?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы можете выбрать любой узел МРВ. Для каждого из них Вы можете реализовать механизм автопостроения каналов для связи с OPC-сервером.
Узлы контроллеров определяются только в OPC-сервере. В проекте им соответствуют только созданные Вами каналы в МРВ. Именно OPC-сервер должен проникнуть "в мозги" контроллеров и связать переменные контроллеров с каналами МРВ.

Однако, для организации связи с контроллерами по протоколу Profibus DP можно использовать не только OPC-сервер, но и поставляемый в составе Трейс Моуд драйвер (к нему прилагается необходимая документация по настройке каналов МРВ). При этом обязательно иметь соответствующий адаптер и конфигуратор шины Profibus DP, которые надо запрашивать у Siemens.
Справку по драйверу можно получить у г.Бондаренко Дениса, hotline1@donin.com.
 