Posted by oldm (Участник № / Member № 723) on :
 
Здраствуйте.
У меня был проект, в котором создан узел типа ICP DAS/ADLink. В этом узле каналы с которыми я работал через ODBC. Запросы через файл odbc.cfg выполнялись и проблем не было. Когда я создал ещё один узел типа МРВ(М_Link) и автопостроил его с тем узлом что уже был(ICP DAS/ADLink) проблемы появились. Те каналы которые мне нужны для работы через ODBC остались в узле ICP DAS/ADLink. В МРВ(М_Link)появились каналы с такими же именами, но с абсолютно другими именами. И теперь естественно запросы мои из odbc.cfg не выполняются.
Ну вот и всё.

Подскажите пожалуйста что делать.
Спасибо за внимание.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Во-первых необходимо обратить внимание на то, что каждый узел в рамках проекта - это абсолютно индивидуальная единица системы! То есть, все функциональности реализованные в рамках одного узла ни коем образом не могут быть перенесены в другие узлы путем автопостроения! [clever / умный]
Теперь давайте разберемся в Вашем проекте - что Вы сделали:
Вы создали в узле ICP функцию обмена по ODBC с некой СУБД. Затем автопостроили этот узел с другим - МРВ(M-Link). Судя по тому, что тип узла МРВ Вы выбрали как M-Link, значит автопостроение должно было создать в этом узле каналы подтипа СВЯЗЬ с дополнением к подтипу In или Out M-Link, и связать их (настроить их параметры на связь) с соответсвующими каналами из узла ICP. Таким образом Вы должны получить следующую систему на уровне комплекса технических средств:
В проекте два узла, которые должны запускаться на разных компьютерах - ICP и МРВ. Узел ICP связывается с некой СУБД по ODBC (локальной или удаленной), а узел МРВ должен быть соединен с узлом ICP кабелем Null-modem RS232, потому как его каналы настроены на обмен данными с соответсвующими каналами из узла ICP по последовательному интерфейсу по протоколу M-Link (протокол системы Trace Mode для обмена по последовательным интерфейсам).
Однако для того, чтобы эта связь заработала - Вам еще необходимо настроить СОМ-порты в проекте для обоих узлов. Сделать это можно через параметры узла - бланк "Параметры последовательных портов". [master / мастер]
 