Появилась следующая задача. Необходимо подключить МРВ к преобразователю частоты по протоколу Modbus RTU. Преобразователь частоты программировать не требуеться, необходимо просто им управлять. В преобразователе реализован Modbus RTU Modicon. Возможно-ли это сделать при помощи TraceMode
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В ТМ протокол ModBus RTU - встроен и поставляется вместе с системой, поэтому - без проблем. Используйте для связи с устройством каналы подтипа MODBUS.
Posted by СергейП (Участник № / Member № 857) on :
Возникла еще одна проблемка. Для установления связи и управления я создал узел АРМ сеть/Млинк настроил порты, создал канал. написал програмку на FBD. Затем в редакторе представления данных все отрисовал. Но появилась проблемка профайлер не дает запустить програмку иконка бегущего человечка не активна. Что я делаю не правильно?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А в РПД эмуляция работает? Если Вы сумели создать динамические ФО и привязать их к каналам, эмуляция должна работать. В любом случае следует заглянуть в протокол профайлера, там должна быть информация о процедуре запуска и обнаруженных ошибках.
Posted by СергейП (Участник № / Member № 857) on :
Спасибо, проблему с профайлером решил. (были проблемы с паролем) Но возникли еще вопросы. Мне не удалется считать регистры из устройства. Стандартная посылка представляет собой. Адрес устройства-функция-стартовый адрес-номер точки-crc проверка Адрес устройства прописывается в параметрах узла и в каналах объекта. Функция прописывается также в параметрах узла А вот где прописывать стартовый адрес и номер точки непонятно. Причем связь с устройством работает, пакеты проходят. И вручную через терминальную программу устройство отзывается на все команды.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Адрес устройства, код функции, адрес параметра в памяти контроллера - все это прописывается в настройках канала, и настройки узла сдесь никаким образом не участвуют (если Вы имели в виду бланк узла "Связь по последовательнм интерфейсам", то это всего лишь форма для настройки автопостроения этих самых каналов, но это не настройки узла). Адрес устройства - настройка канала ADDR, Код функции ModBus - дополнение к подтипу канала, Адрес параметра в памяти устройства - настройка канала CH.