Появилась следующая задача.
Необходимо подключить МРВ к преобразователю частоты по протоколу Modbus RTU. Преобразователь частоты программировать не требуеться, необходимо просто им управлять.
В преобразователе реализован Modbus RTU Modicon.
Возможно-ли это сделать при помощи TraceMode
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В ТМ протокол ModBus RTU - встроен и поставляется вместе с системой, поэтому - без проблем. Используйте для связи с устройством каналы подтипа MODBUS.
 
Posted by СергейП (Участник № / Member № 857) on :
 
Возникла еще одна проблемка.
Для установления связи и управления я создал узел
АРМ сеть/Млинк настроил порты, создал канал.
написал програмку на FBD. Затем в редакторе представления данных все отрисовал. Но появилась
проблемка профайлер не дает запустить програмку
иконка бегущего человечка не активна. Что я делаю
не правильно?
[duno / незнайка]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А в РПД эмуляция работает? Если Вы сумели создать динамические ФО и привязать их к каналам, эмуляция должна работать.
В любом случае следует заглянуть в протокол профайлера, там должна быть информация о процедуре запуска и обнаруженных ошибках.
 
Posted by СергейП (Участник № / Member № 857) on :
 
Спасибо, проблему с профайлером решил. (были проблемы с паролем)
Но возникли еще вопросы.
Мне не удалется считать регистры из устройства.
Стандартная посылка представляет собой.
Адрес устройства-функция-стартовый адрес-номер точки-crc проверка
Адрес устройства прописывается в параметрах узла и в каналах объекта.
Функция прописывается также в параметрах узла
А вот где прописывать стартовый адрес и номер точки непонятно.
Причем связь с устройством работает, пакеты проходят. И вручную через терминальную программу
устройство отзывается на все команды.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Адрес устройства, код функции, адрес параметра в памяти контроллера - все это прописывается в настройках канала, и настройки узла сдесь никаким образом не участвуют (если Вы имели в виду бланк узла "Связь по последовательнм интерфейсам", то это всего лишь форма для настройки автопостроения этих самых каналов, но это не настройки узла).
Адрес устройства - настройка канала ADDR,
Код функции ModBus - дополнение к подтипу канала,
Адрес параметра в памяти устройства - настройка канала CH.
 