This is topic Ещё вопрос по каналам ModBus. Обмен по последовательным интерфейсам - таймауты in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000143.html

Posted by VANCHO (Участник № / Member № 879) on :
 
Хелло всем!
В документации на контроллер, с которым происходит взаимодействие по ModBus через RS-485, есть такая характеристика:
"Минимальный интервал времени, между смежными пакетами, направленными в широковещательном формате - 150 мс". Как я понял из хелпа TM, этому интервалу соответствует параметр "RS передача", из диалога "Параметры узла", вкладка "Таймауты" (для каналов ModBus). Я прав?
А таймаут на ожидание ответа на вкладке "Параметры последовательных портов" отрабатывается также и для каналов ModBus?
 
Posted by Adastra marketing (Участник № / Member № 362) on :
 
Да, Вы совершенно правы по обоим пунктам. [master / мастер]
 