Подскажите, как организовать опрос ADAM-5000/485 с установленными 2-мя модулями ADAM-5017H используя каналы подтипа DCS или другим способом. Хотим использовать последнюю версию ТМ скачаную с Вашего сайта.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Создаете узел операторской станции, например Малый из раздела "Без Автопостроения". Вызываете его параметры - бланк "Связь по последовательным интерфейсам". Выбираете любой свободный слот - например dev0 - задаете тип протокола ADAM5000, Номер порта, адрес крэйта ADAM5000, и в выпадающих списках соответсвенно нумерации слотов для модулей ADA5017 указываете их в этих слотах. Затем в бланке "Параметры посл. портов" задаете настройки для СОМ-порта и наживаете "Ок". Все - система сама создает каналы для связи с АДАМом. Теперь можно запускать проект в Редакторе Представления Данных, рисовать графику и запускать в работу!
Posted by Серж (Участник № / Member № 1033) on :
Спасибо.Только мы создали узел операторской станции из раздела Большой - МРВ.Все получилось!
Posted by student (Участник № / Member № 1161) on :
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как организовать связь С ADAM-5000/can с установленным одним модулем ADAM-5018 через RS-232. Делаю как написано выше, связь с ADAMом устанавливается(Моргают RX и TX) но какого либо отображения нет
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А почему Вы АДАМ с CAN-интерфейсом пытаетесь через интерфейс ModBus'а связать? Для этого типа контроллера Вам надо установить в ТМ внешний драйвер CAN-протокола для контроллера АДАМ c CAN-интерфейсом. И связывать его через каналы подтипа КОНТР_2 с соответсвующим дополнением к подтипу. Эти каналы появятся у Вас в системе только после установки этого драйвера.
Posted by student (Участник № / Member № 1161) on :
Здравствуйте еще раз, В документации ADAM сказано, что имеется возможность сбора данных на базе ADAM 5000, подключаемого непосредственно к последовательному порту ПК с интерфейсом RS-232. Что позваляет создавать простой комплекс сбора данных на основе ПК и одного устройства ADAM-5000/can. Мне бы очень хотелось узнать возможно ли это средствами TM, Если возможно то как. Заранее благодарен.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Читайте внимательнее мое предыдущее сообщение - там все подробно пояснено.
Posted by student (Участник № / Member № 1161) on :
Извиняюсь за навязчивость.Сязь через драйвер установил(все работает), но вся проблема состоит в том что где надо показывать мой проект, отсутствует возможность найти плату PCL-841(СAN интерфейса), в связи с этим и возникает вопрос: Возможно ли подключение этого ADAMA через интерфейс RS-232?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет - напрямую через RS232 не получится, его физический интерфейс отличается от CAN.